模板工程施工方案(钢模板、竹胶板)

发表于2011-05-20    1345人浏览    1人跟帖    总热度:178  

 版主芒果1016 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:562.00KB
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 模板材料:竹胶合板模板,钢模板
  • 主要部位:柱,底板,剪力墙
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 编制时间:2007年
  • 施工主要设备:全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手

资料目录

  • 1、编制依据 3
  • 2、工程概况 3
  • 2.1 设计概况 3
  • 2.2 现场情况(见附图) 4
  • 3.施工安排 4
  • 3.1施工进度安排: 4
  • 3.2 劳动组织及职责分工 5
  • 4.施工准备 5
  • 4.1 技术准备 5
  • 4.2 材料准备 5
  • 4.3 机械准备 6
  • 4.4 现场准备 6
  • 5.主要施工方法及措施 6
  • 5.1 施工流水段的划分 6
  • 5.2 顶板模板及支撑体系配置 6
  • 5.3 隔离剂的选用及注意事项 6
  • 5.4 模板设计 6
  • 5.5 顶板模板 11
  • 5.6 楼梯模板 11
  • 6、模板工程的施工工艺流程及操作工艺 13
  • 6.1 基础底板侧模板及导墙模板 13
  • 6.2 基础梁模板 14
  • 6.3 框架柱模板 14
  • 6.4 框架梁模板 17
  • 6.5 剪力墙模板: 18
  • 6.6 坡道拐弯弧形墙体模板 19
  • 6.7 剪力墙和框架柱节点模板 20
  • 6.8 剪力墙后浇带模板 20
  • 6.9、大钢模安装 21
  • 6.10 顶板模板 22
  • 7、模板拆除 26
  • 8、模板工程质量控制、检查及验收 26
  • 9、模板工程允许偏差、检查方法 26
  • 10、模板施工质量通病防治 27
  • 11、质量标准及质量保证措施 27
  • 11.1质量标准 27
  • 11.2质量保证措施 27
  • 12、安全保证措施 28
  • 13、控制成品保护措施 29
  • 14、材料节约保证措施 29
  • 15.模板计算 29

内容简介

2.1 设计概况
   本工程建筑面积31610m2,呈梯型布置,东西长104.8m,南北长32.8m,建筑高度30m,基础底板板顶标高-11.90m。地下2层,地上8层。
   本工程结构形式为钢筋混凝土框架及剪力墙体系结构。基础:钢筋混凝土垡板基础,主体:钢筋混凝土框剪结构。
  ……
  5.4.6 混凝土剪力墙模板
  1 地下室外墙模板
   采用12mm竹胶板为面板,100mmx100mm、50mmx100mm方木组合使用配置定型模板。穿墙螺栓选用M17高强螺旋止水式螺栓。
  2 汽车坡道圆弧模板
   采用12mm竹胶板为面板,50mmx100mm方木为竖向次肋,Φ20钢筋制作圆弧横向肋,用φ48钢管及穿墙螺栓加固。
  3 地下室内墙及地上所有剪力墙
   采用xx模板厂家生产的86系列的定型钢模板,按二段配置,分别向一、三段流水施工。标准板配板高度内墙为3.3米外墙3.35米,地下室及地上一至三层另配加高板800mm,加高板要求厂家与标准板一起加工制作,地下一层层高7米分两次施工,第一次施工到夹层顶板,层高2.2米,第二次施工到地下一层框架梁梁底层高4.15米,现场施工到四层时厂家派工人来施工现场进行拆除。
  ……
  6.9、大钢模安装
  大模板安装流程:放模板就位线→贴海绵条→安放角模→安装内模→安装穿墙螺栓→安装外模固定→调整模板垂直度→浇筑混凝土→拆模清理→下段施工
  6.9.1、在外墙混凝土同条件试块达到7.5MPA以上,利用下一层外墙螺栓孔挂外挂架。
  6.9.2、安装门窗洞口模
  ①、门窗模安装必须根据平台上门窗洞口位置线,并用线坠与下一层外墙窗口中心线校正,窗洞口模标高必须根据钢筋50线确定。
  ②、门窗模校正后,必须在门窗模两侧上、中、下各加一个支撑铁,上、下支撑铁门窗洞口上、下边200CM,支撑铁只允许焊在附加水平筋上。然后在门窗口模与墙模拼缝处加10mm宽5mm厚海绵条。
  ……