污水处理厂模板工程施工方案(多层板)

发表于2011-04-27     2543人浏览     1人跟帖     总热度:602  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:414.00KB
  • 等级:
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 模板材料:木模板
  • 主要部位:梁,底板,剪力墙
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 模板计算书:梁模板,支撑架
  • 编制时间:2008年
  • 施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手

内容简介

本工程模板采用多层板,墙、柱模板支设方法为外侧立档用50×100方木,横档(又称牵杠)用φ48×3.5mm钢管,两侧多层板用对拉螺栓拉结。楼板和梁的模板支设用φ48×3.5mm脚手钢管搭设排架,在排架上放50×100mm方木,作为面板的楞木,在其上铺设多层板。楼梯底板模板采用15mm厚覆膜多层板,次龙骨用50×100方木,间距为300mm,主龙骨采用100×100木方,立杆间距为1200mm,支撑为扣件式脚手架体系,配合U托。
   沉淀池、调节池、提升泵站、高密澄清池、格栅间等墙壁内部采用满堂红脚手架支模,立杆间距为1.2m,保证墙体的刚度,墙体高度超过3m时,每3m为一个砼浇注段,墙体底部2m范围内,备愣间距为450mm,距地面200mm。
   泵房、高密度澄清池上部结构、加药间上部结构等屋面采用满堂红脚手架支撑,计算书以高密度澄清池为例,屋面板厚为200mm,梁截面尺寸:400×850,跨度为9.85m。
  ……
  5.2.11水池模板
  1、水池模板分两次支设,第一次支底板带500mm池壁,第二次支池壁,第三次支梁、顶板,模板采用木模板及木方模板体系,采用带止水环的对拉螺栓穿壁拉结固定。墙壁超过3m,以3m为界,分段浇注。
  2、沿池外侧搭设双排钢脚手架,一是为了铺跳板浇筑混凝土、二是为了稳固竖壁模板。脚手架立杆间距0.8m,水平横杆间距1m,剪刀撑间距4.5m。斜撑沿池外壁每0.8米设置一根。
  3、在池内搭设满堂脚手架用以稳固池壁模板及支撑顶盖梁板。脚手架立杆间距1.2m,水平横杆间距1m,剪刀撑间距4.5m。脚手架与池壁内模对顶。
  ……
  附有:梁模板扣件钢管高支撑架计算书、扣件钢管楼板模板支架计算书