内容简介
本方案针对1、2号楼地下室负二层梁板、负一层了、首层支模体系进行分析计算。1、2号楼地下室主楼负一层层高5.63米,板厚180mm;1、2号楼首层层高5.9米、板厚200mm,二层层高5.5米,板厚180mm,根据地下室和首、二层设计图中可知梁截面归为七类:一类梁1150x1300、700x1150;二类梁400x2350;三类是500x1900;四类是300x2200、300x1900、300x1950、300x1850;五类是450x800、400x800;六类是200x1200、200x1300;七类250x600。其中一类梁为B1B2二层梁,二、三、四类梁为B1B2首层梁,五、六、七类为A1~A5顶板梁。B1B2首层板厚为200MM,二层板厚为180MM布置支模体系。立杆的支撑在地下室底板及首层板上,由设计图纸可知地下室底板砼强度为C30S6,板厚500MM。A1~A5顶板厚为120MM布置支模体系。立杆的支撑在地下室底板上,由设计图纸可知地下室底板砼强度为C30、P6,板厚500MM。由于本工程高支模范围面较广,同时也是整个工程中施工的重点,所以必须对其支撑系统进行设计及验算。浇捣混凝土先浇筑墙、柱部位的混凝土,再浇筑梁板部位混凝土。施工按施工组织总设计和《建筑施工模板安全技术规范》,JGJ162-2008执行。
……
(一)、支撑体系搭设参数:
搭设的总体原则是:水平杆步距不大于1.5米,支架搭设实际尺寸不是1.5米的模数时可进行调节,木方宽度方向贴紧支承面,间距不大于设计的间距,板底木方必须顶紧梁侧木方,顶托的伸出长度不大于200mm的总体原则进行搭设。
1、1150×1300的梁
梁模板截面侧面梁侧内龙骨间距250mm,内龙骨采用50×100mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。对拉螺栓布置2道,对拉螺杆梁长方向间距400mm,直径14mm。梁底木方距离250mm。梁底木方截面宽度50mm,高度100mm。梁顶托采用双钢管。两侧板厚为180mm,搭设高度5.5米。梁模板支撑在首层楼板(厚200mm)上,此处的楼板用立杆回顶,梁模板示意图如下:
……