内容简介
1.1. 脚手架施工方案
本工程外架采用Φ48钢管脚手架,室内装修采用满堂红钢管脚手架。
1.1.1. 外脚手架施工
站房外脚手架采用扣件式落地双排脚手架。
1.1.1.1. 工艺流程
基础施工→搭设脚手架→挂密目安全网→满铺脚手板→外墙装修→脚手架拆除
1.1.1.2. 搭设方法
(1)脚手架立杆纵向间距1.5m,立杆排距1.0m,大横杆步距1.5m,小横杆在大横杆上,内立杆距结构面300mm。底部必须搭设通长扫地杆。
(2)剪刀撑设在脚手架外侧,沿脚手架通长全高连续设置;横向支撑每隔15m沿脚手架高度设置一道。剪刀撑钢管搭接不小于1000mm,不少于两个扣件,端部扣件的盖板的边缘至杆端间距不小于100mm。
(3)落地式脚手架必须形成整体,并且与建筑物进行拉结。
(4)在架子操作层上必须满铺脚手板,脚手板下适当增加小横杆,不得出现探头板,用8#铁丝将脚手板与小横杆绑牢,其下挂设平网,建筑物与内立杆间必须进行四步架一封闭。
(5)操作层必须设180mm高的挡脚板及1200mm高的护身栏杆。
(6)纵向水平杆的构造应符合下列规定:
纵向水平杆宜设置在立杆内侧其长度不宜小于3跨;
……
1.2.3.1. 塔吊基础施工方案
(1)施工现场塔吊基础均为桩基础,布置在主体结构外侧的边坡平直段上。
(2)每个塔基中塔基桩有5根,成梅花形布置,桩径800mm,桩长15.0m,桩身配筋为主筋15?25,加劲筋?16@2000,箍筋?8@200。
(3)塔吊承台尺寸均为6000×6000mm,厚度为1700㎜,上层配筋为双层双向Φ20@118;下层钢筋为双层双向Φ25@118,拉接筋为Φ20@472,梅花型布置;砼强度等级为C25。
……