资料目录
内容简介
22#-29#楼及6#地下车库工程地下为一层(人防层),6#车库为框架结构;主楼地上八层均为剪力墙结构;基础均为筏板基础,基础埋深6.00。
……
3.4.3测温方法及要求
技术员及工长在冬施前向测温人员进行冬施测温交底,测温范围:大气、混凝土出罐、入模、混凝土养护等温度。使用普通玻璃温度计进行测温,从2009年11月15日至2010年3月20日记录每日大气温度(2:00、8:00、14:00、20:00)。采用测温百叶箱(见附图)对大气温度进行监测,由专人负责记录,出现温度突变时要及时通知现场技术人员及工长,放置在29#北侧的迎风口。
出罐、入模温度每台班测四次。出罐温度的测定:砼从罐车中倒出将温度计插入砼中停留30秒后立即读数;入模温度的测定:砼输送到操作面后将温度计插入砼中停留30秒后立即读数。如所测温度低于规定温度应及时通知技术人员和工长。
综合蓄热法养护温度施测:砼浇筑完一小时测第一次,以后每隔两小时测一次,当砼强度达到4 MPa后,每隔六小时测一次,一直测到砼达到0℃;当混凝土强度未达到4 Mpa时,混凝土温度低于3℃,要及时向管理小组汇报,以便采取增加保温被、增加测温频率等措施来对混凝土进行养护。
砼浇筑时测温员要按测温点布置图,将钢套管在砼初凝前插入,插入墙体150mm、顶板根据板厚确定测孔深度。
测温人员认真施测,测砼养护温度时将温度计插到孔底,停留3分钟后迅速拔出,平视温度计上端读数认真做记录。
……
4.主要冬期施工技术措施
4.1防水工程
1)冬期防水施工应选择无风晴朗的天气进行,并应根据使用的防水材料控制其施工气温界限,以及利用日照条件提高面层温度。
2)地下室防水卷材施工采用热熔法施工。
3)防水材料选用原则:能冬季施工,施工周期短,符合设计要求。
4)涂刷基层处理剂应使用快挥发的溶剂配置,涂刷后应干燥10h 以上,干燥后应及时铺帖。
5)铺帖卷材采用满粘法,卷材搭接横向不小于150mm,纵向不小于100mm,并应符合设计规定。
……
4.2 模板工程
1)冬期模板使用之前应彻底清理模板上的冰雪;模板必须采用油性脱模剂并应涂刷均匀。
2)木模板堆场用双层编织布覆盖,防止被雨雪浸泡。
3)模板应留置清扫口,便于清理模内杂物和雪块。在5级以上大风 天气不准起吊、安装就位。
4)墙体大模板保温:墙体钢制大模板背后满贴70厚阻燃聚苯板(容重不小于20kg/m3),要求聚苯板填塞严密、牢固。施工过程中及时维护,防止脱落、破损,墙体模板验收时,同时进行模板保温的验收,保温不合格严禁进行混凝土浇筑。
……
4.4.1 预拌混凝土的保障措施
在商品混凝土明确冬施的技术要求:
1) 预拌混凝土采取保温运输方法,混凝土进场温度出罐大于10℃。
2) 采用不低于PO42.5的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。
3) 最小水泥用量不少于300㎏/m3,水灰比0.4~0.6。
4) 砂为中砂,石子粒径为5~25cm,所用骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块等物质。
5) 混凝土坍落度:顶板140mm、墙体160mm。
……