内容简介
结构为钢筋混凝土框架/钢框架结构,计9层,轴线尺寸为45.85×17, 拟在结构外围搭设落地式双排脚手架,搭设高度为60m,架体随主体结构同步搭设。
1.2工程重点和难点:
1)安全要求高,安全措施等一次性投入大。
2)落地式外双排脚手架搭设高度高(60m),搭设技术要求高。
……
四、脚手架的搭设方法
4.1脚手架的搭设形式
4.1.1脚手架从地面开始搭设;
4.1.2脚手架采用扣件式钢管脚手,架体采用φ48×3.0的钢管搭设;
4.1.3脚手架的立杆站立于地面上,立杆与地面接触点加设底座或50mm厚的木跳板;
4.1.4 高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;
高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;
4.2脚手架搭设
4.2.1总体设计思路:架体搭设总高度为60m,立杆纵距为1.5m,横距1.05m,水平杆步距1.8m,内立杆距柱外侧300mm,24m以下为双立杆以加强底层钢管的强度,剪刀撑沿架体外侧连续全高布置,外挂密目式安全网;搭设平面图如下:
……
六、脚手架的验算
外脚手架验算: 落地式扣件钢管脚手架计算书
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
( 1)计算参数:
双排脚手架,搭设高度60.0米,24.0米以下采用双管立杆,24.0米以上采用单管立杆。立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。
钢管类型为 48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。
施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。
脚手板采用木跳板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设3层计算。
栏杆荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。
脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。
基本风压0.65kN/m2,高度变化系数1.77,体型系数0.645。
地基承载力标准值250kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.50。
……