资料目录
内容简介
主体结构1~13轴为框架结构,地上二层,其中1~4轴附地下室,为框架剪力墙结构,底板结构标高为-7.35m,顶板结构标高为-0.15m。东西向1至13轴长108m,南北向A至D轴宽25m。其中5~9轴为架空层,屋面为空间网架结构,两侧设夹层,层高分别为4.75m,9.25m.,现场地面平均标高为-31.44m,±0.000相对于绝对标高为31.74m,建筑总高度为16.8m。
……
四、外脚手架构造设计
4.1、脚手架总设计
本工程采用双排脚手架,搭设高度为 18.4米,立杆采用单立管;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.1米,大小横杆(水平杆)的步距为1.8 米;
内排架距离墙长度为0.30米;
2 根纵向水平杆在下,横向水平杆搭接在纵向水平杆上;
采用的钢管类型为 Φ48×3.5,脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N•m时,不得发生破坏。
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;
连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.8 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接;
……
八 、外脚手架设计计算
8.1、参数信息
1、脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 18.4米,立杆采用单立管;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.1米,大小横杆的步距为1.9 米;
内排架距离墙长度为0.30米;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;
连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.8 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
2、活荷载参数
施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;
同时施工层数:2 层;
3、风荷载参数
本工程地处江苏省南京市,基本风压为0.4 kN/m2;
风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为1.13;
脚手架计算中考虑风荷载作用;
……