该工程30层,属框剪结构的单体楼房。
目前已施工至第六层,架体没拆。第六层结构梁板和第五层的柱已浇注。
第五层结构梁板和第四层的柱已浇注。模板已拆除,考虑到第六层是转换层,现已将拆除的架体进行回顶处理。
第六层顶板梁板结构(+23.27m)为结构转换层,层高为3.6 米。该层的墙柱及梁板砼强度等级均为C45,转换层中有两根大梁的截面尺寸分别为950×2100、1150×3000,结构板厚180mm。(详见所附架空层楼面梁平法施工图(X方向)、架空层楼面梁平法施工图(Y方向)、架空层楼板配筋平面图)。
从图中可以自出:1-16轴至1-21轴位置,分别位于1-P轴、1-A轴设计有两根梁为950×2100、在1-M轴和1-C轴设计有两根梁1150×3000,对其荷载进行计算如下(恒载):
0.95×2.1×2.5×10=49.875KN/m>20KN/m
1.15×3×2.5×10=86.25 KN/m>20KN/m
此两种截面的梁的支模已符合高大模板的论证条件。
……
四、材料选择及施工方法:
(一)材料选择:
根据本地可供的材料,考虑与施工现场和实际购料相符,采用以下的材料施工:
A、立杆、水平杆、剪刀撑、托梁:用φ48×3.0钢管
B、板:用胶合板(九合板):1830×915×18
C、梁、板底方条、内外龙骨:采用杉木方条,规格:50×100
D、穿墙螺杆:M14全丝螺杆
E、扣件:采用合格的扣件
(二)施工流程
弹出立杆纵横线→立立杆→第一步水平杆→安装扫地杆→安装第二步水平杆→随进度安装剪刀撑→安装托梁→检查高度、起拱高度后安装梁底支承木枋→安装梁底板→安装梁侧板→安装板托梁→安装板底18mm模板→检查合格后可进入下道工序。
(三)施工方法:
3.1、支模架搭设的方法:在搭设支架之前,在六层楼板面弹出立杆纵横方向位置线,以确定立位置,优先确保梁侧立杆位置,立杆位置布设详见附图。
3.1.1 1150×3000梁的支设方法:梁侧模板主次楞均采用木楞双钢管,次楞竖直方向放置,间距200mm,主楞采用五根,至梁底距离依次为:200mm,805 mm、1410mm、2015、2620梁侧模采用M14对拉螺栓进行加固,穿梁螺栓水平间距450mm。梁模板采用18mm的胶合面板,梁底采用50×100方木平行梁截面布置,间距为100,立杆承重连接方式采用双扣件,钢管采用φ48×3.0。脚手架梁跨方向0.45m,梁两侧立杆间距1.5 m,水平杆步距采用0.4 m。水平杆(含扫地杆)均在纵横方向设置,与板的水平杆连成一体。
3.1.2 950×2100梁的支模方法:次楞竖直方向放置,间距200mm,主楞采用四根,至梁底距离依次为:200mm,707mm,1214mm,1721mm,梁侧模采用M14对拉螺栓进行加固,穿梁螺栓水平间距400mm。立杆在梁跨方向为0.50m,梁两侧立杆间距1.25 m,水平杆步距采用1.2 m。
……
梁模板1150×3000计算书
一、参数信息
1.模板支撑及构造参数
梁截面宽度 B(m):1.15;梁截面高度 D(m):3.00;
混凝土板厚度(mm):180.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):0.45;
立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;
立杆步距h(m):0.40;梁底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.23;
梁支撑架搭设高度H(m):3.60;梁两侧立杆间距(m):1.35;
承重架支撑形式:梁底支撑小楞平行梁截面方向;
梁底增加承重立杆根数:4;
采用的钢管类型为Φ48×3;
立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:1.00;
……
字数约2.5万字 编制于2010年