本工程主楼筏板基础厚度为1.8m、2.0和2.3m,属于大体积混凝土施工。
  对商品混凝土塌落度的要求:混凝土采用混凝土输送泵浇筑的方式,其塌落度要求入泵时最高不超过18cm,最低不小于12cm;搅拌站根据气温条件、运输时间(白天或夜天)、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、附加剂品种等)变化、混凝土的塌落度损失情况来调整原配合比,确保混凝土浇筑时的塌落度能够满足施工生产需要,保证混凝土供应质量。
  ……
  筏板基础大体积混凝土主要施工方法
  4.1.3.1底板施工泵管加固示意图
  水平混凝土泵管安装混凝土浇筑前,必须安装好坚固可靠,方便使用的混凝土泵管支架,
  混凝土分层浇注及振捣
  混凝土浇筑过程中的质量控制应从二个方面进行考虑,首先保证混凝土在浇筑运输期间不出现离析、分层和坍落度不稳等问题,其次避免因分层浇筑时间的间隔,而使前层混凝土凝结后,再浇筑次层混凝土造成施工冷缝;保证混凝土的均匀性和密实性。
  底板混凝土采用斜面分层浇筑法进行浇筑。浇筑工作由下层端部开始逐渐上移,循环推进,每层厚度500mm,通过标尺杆进行控制。夜间施工时,尺杆附近要用手把灯进行照明。浇筑时,要在下一层混凝土初凝之前浇捣上一层混凝土并插入下层混凝土5cm,以避免上下层混凝土之间产生冷缝,同时采取二次振捣法保持良好接槎,提高混凝土的密实度。底板混凝土浇筑至标高后,在终凝前用抹光机反复抹压,防止由于应力集中而导致的沉缩裂缝的出现。混凝土收平后,即涂刷无水养生液,再用塑料膜覆盖,加盖阻燃草帘两层养护14天。
  ……