内容简介
1 本地下工程工程主楼为框架剪力墙结构,地下2层,基础采用灌注桩、筏板基础,地下室层高为4.5m,地下建筑面积为26439㎡。地下室底板、内外墙和顶板混凝土为C35、P8抗渗混凝土(局部KZZ和JLQ为C40)。
2 主楼基础筏板厚度为800-1400mm,筏板厚度变化点在主楼与裙楼交界处。地下室顶板厚为200-250mm。
3 底板采用3mm厚卷材防水层,立面采用1.5mm厚卷材防水层,保护层采用3厚PET保温板。
……
4.基础砖胎膜施工
底板的外侧模板根据设计要求采用砖胎模砌筑,砖胎膜厚度为120mm,坐落在垫层上,采用M5水泥砂浆砌筑MU10机制砖,砌筑前先在垫层上放出底板处轮廓线,砖模内侧边线比底板外皮线大40mm,为防水保护层厚度做法尺寸,砖模上口标高为底板面标高-9.1m。砖模内侧1:3水泥砂浆压光,阴阳角做成弧形
……
7 防水保护层
7.1 底板防水基层由土建承担施工。底板防水层由专业分包单位承担,土建配合防水保护层施工,防水基层在垫层上一次压光,基层含水率测试符合要求后,进入防水层施工,平面保护层采用C20细石混凝土50mm厚
……
字数约1万字