某多层砖混结构住宅楼工程临电方案

发表于2010-07-19     2519人浏览     1人跟帖     总热度:146  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:24.00KB
  • 等级:

内容简介

该工程包括1#-6#住宅楼,均为多层砖混结构,建筑面积1#楼2768m2、2#楼4300m2、3#楼5556m2、4#楼4378m2、5#楼4052m2、6#楼4921m2,总建筑面积25978m2。相对标高±0.000对应的绝对高程各单体不一。
  根据该工程施工组织管理的总体部署,结合现场勘探的实际情况,该工程施工现场设生产区、临时办公区、临时生活区。
  施工现场临时用电采用三级配电、TN-S接零保护及二级漏电保护系统,电源由建设单位从下线杆引至总配电箱。施工现场从建设单位的总配电箱采用电缆引至施工单位的一级配电箱,再由一级配电箱引至二级配电箱、三级配电箱,在总箱处作重复接地,其余各分箱配线采用三相五线制,动力、照明用电分别安表计量。电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱及线路布置,详见临时用电施工平面布置图
  
  四、现场用电负荷计算
  本工程的钢筋制作、焊接错开用电高峰,其用电量的计算以主体阶段施工为准。(主要施工机械设备表附后)
  (一)一级总配电箱(V1线路):
  1、施工现场用电高峰所用全部动力设备的总功率为:
  A、电动机总功率ΣP1=124.0KW。
  B、电焊机额定的总功率为ΣP2=120KVA。
  ……
  八、安全用电技术措施
   1、认真贯彻安全生产“三级”教育。建立安全活动月,安全技术交底,班前班后交底检查制度安全生产定期检查制度,教育职工严格招待操作规程,遵守企业各项规章制度文明生产,不违章作业。
  2、临时用电工程应实行定期检查制度:施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。
  ……