西安市某框剪结构住宅冬季施工方案

发表于2010-07-01     1316人浏览     1人跟帖     总热度:156  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:24.00KB
  • 等级:

内容简介

根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。目前本工程正在进行主体结构施工,为保证工程质量、安全、进度特制定本方案。
  二、冬期施工准备工作
    1、 冬期施工现场准备
    1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。
    2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。
    3) 保证消防道路的畅通。
    4)上水管、消火栓井应做好保温。
  ……
  三、冬期施工主要施工方法和工艺
  {一}钢筋工程
    1、 钢筋负温焊接
    在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于—5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时为钢筋负温焊接。应制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊:焊工应对施焊后的全部接头的外观质量进行自检,并剔除不合格。负温焊接时应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,应采取挡风措施。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于-20℃时,不得进行施焊。
    1)钢筋负温电渣压力焊
  ……
   {二}混凝土工程
  (5)混凝土温度的测定
    气温、原材料和砼温度的测量工作应按如下规定执行:
    1) 气温的测量,每昼夜8、12、14、20点共测4次。
    2) 对拌和材料和防冻剂温度的测量,每工作班不少于3次。
    3) 对出搅拌机的时砼拌和物的温度,至少每2h测量一次。
    4) 对灌筑前和振捣完毕的温度,至少每2h测量一次。
  ……
  字数约5.6千字