资料目录
内容简介
模板工程——专项方案:地下二层,地上裙房二层,标准层25层。
1地下室挡墙根据流水段全部散拼木模,附壁柱与墙同时支模和浇筑,挡墙浇筑完成后,再浇筑中间梁板柱。其模板配置数量按60~70m挡墙长度配置模板量,即以挡墙伸缩缝为起点,按每60~70m留设一道竖向施工缝,避免一次性模板和砼量过大。
5.2.2裙房GBF蜂巢芯楼板模板和室内柱墙模板按6个施工段数量配置。
5.2.3标准层顶板、梁的模板配置三层的量,三层钢筋(扣件)的支撑。
5.2.4转换层模板详专项施工方案。
5.3脱模剂的选用
立面钢模板、平面模板均采用水性脱模剂。
5.4模板设计
5.4.1模板通用设计
模板配置要求面板对接必须硬拼缝,在墙顶部、阴阳角、门窗洞口模侧面、梁底阳角拼缝处,新旧砼交接处等使用双面胶防止漏浆。楼板模板纵向拼缝搁置在背楞上。梁、板模板的四周形成围楞(封闭的边框)。
5.4.2地梁模板设计
5.4.2.1电梯井地梁同底板一起浇筑混凝土,因本工程地梁大部分基槽为岩石,原则上原槽浇筑为主,但因为本工程的地梁梁高为500-1200,而平基标高比地梁顶高200(平基标高-8.1,地梁顶标高-8.3),因此,地梁垫层以上基槽深度为700-1400,钢筋无法绑扎,需设置钢筋绑扎工作面,为减少石方量,可采用单面开挖工作面单面支模,单面工作面宽500。
……
三、穿墙止水螺杆的计算
计算公式如下:
N<[N]=ƒ×A
其中 N—穿墙(止水)螺栓所受的拉力
A—穿墙(止水)螺栓有效面积(mm2)
ƒ—穿墙(止水)螺栓的抗拉强度设计值,取170.000N/mm2
……