- 文件格式:doc
- 文件大小:407.00KB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 脚手架材料:钢管脚手架
- 脚手架搭设:双排脚手架
- 脚手架支固:落地式脚手架
- 连接方式:扣件式
- 脚手架计算书:落地式脚手架
- 编制时间:2008年
- 基本参数:根据工程建筑外形特点,并结合现场情况与工期要求,按工程的平面特征和建筑高度,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定主体施工外脚手架拟采用三角形钢管悬挑脚手架,脚手架分层卸荷,卸荷高度为12m。悬挑从二层开始,四层一挑。
资料目录
- 目 录
- 1.编制依据 1
- 2.工程概况 1
- 2.1.工程简述 1
- 2.2.工程概况 1
- 3.脚手架方案选择 1
- 3.1.设计方案原则 1
- 3.2.方案确定 2
- 4.脚手架材料选择 2
- 4.1.钢管 2
- 4.2.扣件 2
- 4.3.脚手板 2
- 4.4.安全网 2
- 4.5.连墙件 2
- 5.构造要求及技术措施 2
- 5.1.立杆间距 2
- 5.2.大横杆、小横杆设置 3
- 5.3.悬挑支撑连接件设置 3
- 5.4.剪刀撑 4
- 5.5.脚手板、脚手片的铺设要求 4
- 5.6.防护栏杆 4
- 5.7.连墙件 4
- 5.8.架体内封闭 5
- 5.9.防护措施 5
- 5.10.防雷避电措施 5
- 5.11.出入口构造 5
- 5.12.架上卸料平台 6
- 5.12.斜道 6
- 6.施工部署 6
- 6.1.项目组织机构 6
- 6.2.劳动力组织 6
- 6.脚手架搭设 6
- 6.1.搭设工艺流程 6
- 6.2.搭设要求 6
- 7.脚手架拆除 7
- 7.1.拆除工艺流程 7
- 7.2.拆除原则 7
- 8.脚手架的检查与验收 7
- 9.安全技术措施 7
- 9.1.搭设安全技术措施 7
- 9.1.1.技术保障措施 7
- 9.1.2.质量保障措施 7
- 9.1.3.安全保障措施 7
- 9.2.脚手架拆除安全技术措施 8
- 10.脚手架计算书 9
- 10.1.参数信息: 9
- 10.1.1.脚手架参数 9
- 10.1.2.活荷载参数 9
- 10.1.3.风荷载参数 9
- 10.1.4.静荷载参数 9
- 10.1.5.大横杆的计算: 9
- 10.1.6.小横杆的计算: 11
- 10.4.扣件抗滑力的计算: 12
- 10.5.脚手架立杆荷载的计算: 12
- 10.6.立杆的稳定性计算: 13
- 10.7.连墙件的计算: 14
- 10.8.三角形钢管悬挑支撑计算: 15
- 11.卸料平台计算书 17
- 11.1.参数信息: 17
- 11.2.次梁的验算: 19
- 11.3.主梁的验算: 21
- 11.4.钢丝拉绳的内力验算: 2
- 11.5.钢丝拉绳的强度验算: 2
- 11.6.钢丝拉绳拉环的强度验算: 2
内容简介
建筑层数均为12层(11-12层为跃层),一层4.45m,标准层层高3m,建筑总高度45.0m;结构类型为剪力墙结构
根据工程建筑外形特点,并结合现场情况与工期要求,按工程的平面特征和建筑高度,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定主体施工外脚手架拟采用三角形钢管悬挑脚手架,脚手架分层卸荷,卸荷高度为12m。悬挑从二层开始,四层一挑。
外侧采用密目安全网全封闭;架内水平方向每隔两层设水平兜网。
……
钢管
采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A级的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)的相应规定。不得有明显变形、裂缝、结痕、分层、压痕、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理。严禁有打孔的钢管。
搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚板统一漆黄色,剪刀撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆漆红白相间色。
……
扣件
钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
……
字数约2.3.万字
编制于2008年5月
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:407.00KB
- 等级: