- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 脚手架材料:钢管脚手架
- 脚手架搭设:双排脚手架
- 脚手架支固:落地式脚手架,悬挑式脚手架
- 连接方式:扣件式
- 脚手架计算书:落地式脚手架
- 编制时间:2009年
- 基本参数:立杆纵距la=1.8米,立杆步距h=1.8米,立杆横距lb=0.9米,作业层横向水平杆间距1米。
资料目录
- 目 录
- 第一章 概述 1
- 1.工程概况 1
- 2.设计依据 1
- 第二章 材质要求 2
- 第一节、 钢管要求 2
- 第二节、 扣件用材要求 2
- 第三节、 竹脚手板用材要求 2
- 第四节、 连墙杆 2
- 第五节、 槽钢 2
- 第六节、 钢丝绳 3
- 第七节、 卡具 3
- 第八节、 预埋件 3
- 第三章 搭设方案选择及施工方法 3
- 1. 脚手架搭设方案选择 3
- 2.槽钢悬挑式双排脚手架施工 3
- 第四章 搭设技术措施 5
- 第五章 脚手架设计与验算 6
- 第九节、 参数信息: 6
- 第十节、 小横杆的计算: 8
- 第十一节、 大横杆的计算: 9
- 第十二节、 挠度验算 10
- 第十三节、 扣件抗滑力的计算: 10
- 第十四节、 脚手架立杆荷载的计算: 10
- 第十五节、 立杆的稳定性计算: 11
- 第十六节、 连墙件的计算: 12
- 第六章 型钢挑梁及拉索设计与验算 13
- 第一节、 搭设形式 14
- 第二节、 悬挑梁的受力计算 14
- 第三节、 拉绳的受力计算 16
- 第四节、 拉绳的强度计算 16
- 第五节、 锚固段与楼板连接的计算: 16
- 第六节、 槽钢构造图 17
- 第七章 脚手架构造要求 18
- 第一节、 地基与基础 18
- 第二节、 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 18
- 第三节、 立杆 19
- 第四节、 连墙件 19
- 第五节、 门洞 20
- 第六节、 剪刀撑与横向斜撑 20
- 第七节、 其他构造要求 20
- 第八章 水平防护架 20
- 1.搭设说明 20
- 2.钢管悬挑式水平防护构造要求 21
- 3.悬挑防护架设计与验算 22
- 第九章 搭设工艺流程 24
- 第十章 架子的验收、使用及安全管理 24
- 第一节、 架子的验收、使用及安全管理 24
- 第二节、 脚手架的清洁管理 26
- 第三节、 人员素质要求 26
- 第四节、 劳动用品(三宝)要求 27
- 第五节、 脚手架拆除 28
- 第六节、 安全管理技术措施 29
- 第七节、 搭设的主要注意事项 29
- 第八节、 使用期间的保护措施 31
- 第九节、 重点危险源预防控制措施 32
内容简介
2)、基础概况
基础采用人工挖孔桩。建筑桩基设计等级为丙级。以中风化基岩为持力层,设计要求砂岩饱和单轴抗压强度标准值不小于10.3MPa,地基承载力特征值不小于4851KPa。
3)、装饰概况
本工程系安置房性质的项目,装饰要求全部到位,达到交房即可入住的条件,全部为精装修,水电安装到每一个房间,厨房灶台安置到位,贴防滑地砖,卫生间洁具安置到位,防滑地砖铺贴完成。
本工程外架拟采用落地式钢管脚手架和槽钢挑架
2.槽钢悬挑式双排脚手架施工
1)悬挑式双排脚手架由悬挑槽钢、槽钢拉索、立杆、横杆、斜撑、剪刀撑、预埋件等组成,悬挑槽钢间距1.8米(卸料平台处间距2.5米),立杆纵距la=1.8米,立杆步距h=1.8米,立杆横距lb=0.9米,作业层横向水平杆间距1米。
.....................