广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)

发表于2010-02-02     4778人浏览     1人跟帖     总热度:359  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:299.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 第一章、 工程概况 2
  • 第二章、 编制依据 2
  • 第三章、 施工准备 2
  • 第四章、 施工说明 2
  • 第五章、 施工方案 5
  • 斜柱受力分析 5
  • 斜柱模板施工 5
  • 斜柱钢筋施工 7
  • 斜柱混凝土施工 8
  • 斜柱混凝土养护 8
  • 成品保护 9
  • 第六章、 安全注意事项 9
  • 第七章、 文明施工措施 10

内容简介

本工程地下4层,地上25层,建筑面积62984m²,工程结构设计为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。
  十三层至二十五层每层层高均为3900。从十三层至二十层每层斜柱12条(Z5、Z12直柱),二十一层至二十五层每层斜柱12条(无Z5、Z12柱),斜柱的具体位置详见下图。800×800mm斜柱最大倾斜角度为2.2°,700×700mm斜柱最大倾斜角度为11.3°,详见斜柱立面图。项目现场决定选用塔吊辅助,采用循环浇筑混凝土方式,混凝土γ=24kN/m³,浇筑速度<5m/h,入模温度约30℃,坍落度为120~140mm,计算高度为4m。
  受力分析详见下图,支撑管管脚设横向通长钢管,竖向钢管底垫80×80 木枋,斜撑钢管采用80×80 木枋压脚,6Φ20 钢筋450mm 长作地锚,将水平荷载传递至下层梁板体系。
  ...................
  

广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)-广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)

广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)-

广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)-

广州某高层大厦斜柱施工方案(框剪结构 附图)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:299.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-02-02   |  只看该作者      

2

本稿内容完整,条理清晰,施工方法及支撑受力计算叙述简炼,可参考借鉴。

sealinhaibo

广东 汕尾 | 房地产

21 关注

47 粉丝

2 发帖

5 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20