上海宝钢某工程脚手架专项方案(落地脚手架  满堂脚手架)

发表于2009-12-30    4084人浏览    2人跟帖    总热度:172  

 版主yuanyue 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:154.00KB
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 脚手架材料:钢管脚手架
  • 脚手架搭设:双排脚手架
  • 脚手架支固:落地式脚手架
  • 连接方式:扣件式
  • 脚手架计算书:落地式脚手架
  • 基本参数:内排距柱0.30米,立杆纵距1.05米,立杆横距1.2米,水平杆步距1.80米,立杆高出柱1.50米,剪刀撑连续设置。

内容简介

所有排架柱体系均采用双排落地扣件式钢管脚手架封闭施工,两排脚手架之间每隔3跨设有施工通道,四周满挂绿色密目网,以减施工灰尘外扬和美化施工环境。脚手架必须分阶段分层搭设、验收、检查。所有工程使用的钢管支撑、脚手架钢管均刷防锈漆金属调和漆各二度。本工程所有钢管、扣件及支撑材料均为租用。脚手架搭设最高高度为19.6m,本次验算最高的脚手架。
   本项目部结合实际采用落地脚手架,采用48x3.5钢管搭设,按照JGJ130-2001规定,15M以下部分采用单立杆搭设。
   落地脚手架双排搭设,内排距柱0.30米,立杆纵距1.05米,立杆横距1.2米,水平杆步距1.80米,立杆高出柱1.50米,剪刀撑连续设置。
   满堂脚手架搭设,立杆纵距2米,立杆横距2米~2.3米,水平步距2.1米,在中间每隔一控设置剪刀撑。
  脚手架的立杆底部设置垫板,底座上200mm处设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定。
   为了保证施工区域的绝对安全,本工程全部采用落地全封闭式钢管外脚手架。
  (1)立杆纵距1.05m,立杆横距为1.2m,立杆顶端高出柱顶高度1.5m。里排立杆离墙面30cm,横楞里端离墙面不大于20cm,另一端伸出撑杆外边15-20cm。
  (2)架子底部高度为1.6m,从第二步起,每步高度为1.8m。
  …………
  10.1落地架计算书 17
  …………
  4、脚手架的构造与搭设要求 1
  4.1基本要求 2
  4.2材料要求 2
  4.3脚手架的构造与搭设要求 3
  5.脚手架的技术与安全要求 3
  5.1搭设要求 3
  5.2搭设进度要求 8
  5.3维护保养要求 8
  5.4安全措施 8
  5.5安全技术要求 9
  6、架体拆除安全技术要求 11
  7、架体施工交底 11
  7.1进入现场人员必须遵守安全生产六大纪律 11
  7.2现场登高作业必须遵守“十不登” 12
  7.3现场施工应做到“三不准,三严禁” 12
  7.4其它必须做到的要求 12
  8、安全保证措施 13
  8.1危险源识别 13
  8.2预防措施、应急准备与响应措施 15
  9、项目安全保证体系 16
  1万余字。
  
  
  
  

上海宝钢某工程脚手架专项方案(落地脚手架 满堂脚手架)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-12-30   |  只看该作者      

2

可供类似工程借鉴参考。

 发表于2011-01-05   |  只看该作者      

3

较实用!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

分享