- 文件格式:doc
- 文件大小:195.00KB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 普通混凝土等级:C20及以下, C25, C30, C35
- 防水抗渗等级:P6
- 混凝土功能:其他
- 特殊节点详图:后浇带, 施工缝, 其他
- 养护方法:覆盖养护, 洒水养护
- 混凝土计算书:混凝土泵送计算
- 编制时间:2007年
- 施工主要设备:塔吊,拖式泵,布料杆,平板振动器
- 施工重点难点:施工缝,后浇带施工
资料目录
- 第一章、编制说明 6
- 1.1.编制目的 6
- 1.2.适用范围 6
- 1.3.编制依据 6
- 1.3.1.施工图纸 6
- 1.3.2.施工组织设计 6
- 1.3.3.主要规范、规程 6
- 1.3.4.有关标准 7
- 1.3.5.有关法规 7
- 第二章、工程概况 7
- 2.1.设计概况 7
- 2.2.现场概况 7
- 第三章、施工安排 8
- 3.1.施工部位及工期要求 8
- 3.2.劳动力组织 8
- 3.2.1.总承包组织机构 8
- 3.2.2.分包劳务层负责人 8
- 3.2.3.混凝土浇筑各项工作人员安排 9
- 3.3.质量目标 10
- 3.4.商品混凝土供应 10
- 3.5.混凝土浇强度等级及部位 12
- 第四章、施工准备 11
- 4.1.技术准备 11
- 4.1.1.±0.000以下混凝土碱含量的控制 11
- 4.1.2.技术交底的要求 11
- 4.2.机具准备 12
- 4.3.材料准备 12
- 4.4.人员培训 14
- 第五章、主要施工方法及措施 12
- 5.1.施工流水段的划分 13
- 5.2.混凝土的运输 13
- 5.2.1.运输的控制 13
- 5.2.2.混凝土运输车台数的确定 13
- 5.2.3.现场混凝土输送方式 13
- 5.3.混凝土的浇筑 14
- 5.3.1.泵管的固定 14
- 5.3.2.泵送混凝土操作工艺 15
- 5.3.3.混凝土工程控制流程图 20
- 5.3.4.施工缝的留置与处理 21
- 5.3.4.1施工缝的留置 21
- 5.3.4.2施工缝的处理 21
- 5.3.4.3.后浇带施工技术措施 22
- 5.3.5.±0.00以下部分 23
- 5.3.5.1.垫层混凝土施工 23
- 5.3.5.2.基础底板 20
- 5.3.5.3.墙体、柱 20
- 5.3.5.4.梁、楼板 24
- 5.3.5.5.楼梯 24
- 5.3.6.±0.00以上部分 29
- 5.3.6.2混凝土泵的选型 29
- 5.3.6.3混凝土布料杆的的选型与布置 30
- 5.3.6.4工艺要求及措施 31
- 5.3.6.5框架梁、柱节点浇筑方法 31
- 5.4.混凝土的养护 32
- 5.4.1.梁、板的养护方法 25
- 5.4.2.墙体的养护方法 26
- 5.4.3.柱子的养护方法 26
- 第六章、季节性施工方案 26
- 7.1.混凝土质量要求与允许偏差 34
- 7.1.1.混凝土质量要求 34
- 7.1.2.现浇混凝土结构允许偏差及检验方法 35
- 7.2.质量管理 35
- 7.2.1.混凝土质量管理流程 35
- 7.2.2.注意事项 36
- 7.3.质量保证措施 36
- 7.4.质量通病及防范措施 32
- 7.4.1.预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 32
- 7.4.2.预防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 32
- 7.4.3.预防混凝土养护不符合要求的措施 32
- 7.4.4.预防蜂窝的措施 32
- 7.4.5.预防露筋的措施 33
- 7.4.6.预防孔洞的措施 33
- 7.4.7.预防缝隙夹渣层的措施 33
- 7.4.8.预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 34
- 7.4.9.预防混凝土构件胀模的措施 34
- 7.4.10.预防混凝土垂直偏差过大的措施 34
- 7.4.11.预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 34
- 7.4.12.预防混凝土构件轴线位移的措施 34
- 7.4.13.预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口尺寸移位的措施 34
- 7.4.14.预防混凝土施工中的钢筋移位的措施 35
- 7.4.15.预防混凝土现浇楼板裂缝的措施 35
- 第八章、安全文明施工 44
- 8.1.施工安全注意事项及措施 44
- 8.2.文明施工及环境保护措施 46
- 8.3.成品保护措施 47
- 第九章、其它注意事项 39
- 9.1.节约材料、降低成本 39
- 9.2.后勤保障 39
内容简介
5.2.1.运输的控制
因工程量较大,浇筑高峰期混凝土罐车较多,所以在混凝土浇筑施工时,必须合理安排,派专人负责疏导车辆进出场,保证混凝土连续浇筑,混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间严禁超过混凝土初凝时间,超过混凝土初凝时间的混凝土坚决退回或倒掉。
5.2.3现场混凝土输送方式
本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,根据结构特
点及混凝土工程量分布,结合拖式泵的输送能力,地下结构采用汽车泵输送,地上混凝土结构采用八台拖式泵完成,泵管高度随结构施工同步提升,与顶板用架子管顶牢并加固。同时采用塔吊配合,梁、板、墙体混凝土采用泵送,塔吊找平。混凝土浇筑时,为保证布料的均匀、灵活、方便和浇筑质量,采用八台移动布料机对混凝土进行布料。
.................