资料目录
内容简介
本工程质量目标为辽宁省“世创杯”。模板设计及加工质量的标准按清水混凝土质量标准实施,清水混凝土外观要求应达到:表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡,模板拼缝痕迹有规律性,结构阴阳角方正且无损伤,上下楼层的连接面平整搭接,表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。
模板设计及加工在满足模板施工及质量要求的前提下,尽量考虑经济,施工效率等成本因素。根据本工程施工工期较短、质量标准高的特点,同时考虑经济效益及现场实际情况,模板综合选型如下:
柱模板
柱模板用15mm厚胶合板,内楞用50×80mm的木楞,间距为250mm,外楞用双φ48×3.5钢管,横向间距为500mm,底下4道间距400 mm,对拉螺栓采用Ф14钢筋,间距500×500mm设置,全部使用双螺母加固,钢管斜撑固定。
梁模板
梁模板采用15厚胶合板作面板,底面次龙骨采用50×80mm木方间距250mm,主龙骨选用φ48×3.5钢管,间距600mm; 侧模采用15厚胶合板作面板,侧模次龙骨:50×80mm木方间距250mm;短钢管作竖楞,间距600mm;梁高700~1000mm时,用φ12螺体穿梁对拉一道,全部使用双螺母加固,木方斜撑固定。
顶板模板
本工程现浇楼板厚度为120mm,模板采用15mm厚胶合板,次龙骨选用50×80mm木方间距250mm,主龙骨为60×90mm间距1100mm,支撑系统采用φ48×3.5满堂扣件式钢管脚手架,支撑间距为1100×1100mm。局部楼板厚度大于200mm的模板支撑间距为900×900mm。
墙体模板
15mm厚胶合板作面板;50×80mm木方作竖向背楞,间距250mm;双支钢管作大横杆,间距500mm,Ø12对拉螺栓,间距500mm,底下4道间距400mm。全部使用双螺母加固,钢管斜撑固定。
楼梯模板
12mm厚胶合板作面板,50×80mm木方作背楞间距250mm,φ48钢管支撑固定,踏步板用12mm厚胶合板做挡板。
4.3 模板施工重点
4.3.1为实现清水砼效果,在模板设计中应特别注意以下几个问题:
(1) 模板体系应有足够的强度、刚度和稳定性;
(2) 模板主要节点的做法;
(3) 施工缝间的处理;
(4) 穿墙螺栓的排列。