内容简介
本工程为框支剪力墙结构,单元间设有抗震缝(净宽220mm), 抗震缝长达12.65m,高:一、二、三层商铺分别为4.2m、4.5m、5.8m、标准层为2.9m。如此长度、面积的抗震缝两侧混凝土墙板给施工带来了极大的困难。
针对本工程如此长度、大面积的抗震缝内墙板,我们首先否定了传统的泡沫板处理工艺,同时对缝内炸模、缝内模板无法拆除两大难点进行了工艺攻关。通过借鉴大模板和机械螺纹加工的攻丝工艺,对抗震缝内模板设计(钢木大模板)、对拉螺杆设置(螺帽固定,顺时针拧螺杆安装、逆时针拧螺杆拆除)、拆模(终凝后及早)均采取了针对性的措施,该工艺工艺可靠,质量稳定、易于理解、掌握,便于操作。
一般工业与民用建筑设有抗震缝或其它变形缝(缝内净宽≥150mm时)且其两侧为墙板时,均可采用本工艺进行施工。设有其它变形缝两侧为柱、梁时可参照本工艺进行施工。本工艺特别适用于高层、多单元、剪力墙结构。另外在其它狭小空间(如地下室外墙与基坑壁间隙较小时)也可以按照本工艺进行模板施工。
…………
附详图、照片:
抗震缝处对拉螺栓示意图
抗震缝外观
抗震缝内模板施工实景
编制于2006年,约3千字。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
北京 | 建筑施工
2 关注
6 粉丝
44 发帖
54 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)