资料目录
内容简介
本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,将设置多种脚手架搭设方式,地下室至三层结构施工时外围按脚手架构造要求搭双排落地式脚手架(高约25m),四层以上住宅(ABCD区)采用外挂架施工,酒店部分采用钢管悬挑脚手架(楼梯部分采用型钢悬挑脚手架),内承重架子采用满堂红碗扣支撑脚手架。
3.1.1落地式脚手架
本工程地下室至三层结构施工时外围按脚手架构造要求搭双排落地式脚手架,高约25m。立杆横向间距为1.2m,立杆纵向间距为1.5m。
3.1.2 钢管悬挑脚手架
酒店外施工脚手架:在三层采用钢管悬挑脚手架,悬挑承载3层;以上每隔三层悬挑一次,每段悬挑承载3层,搭设高度最高为14.6m(悬挑高度依次为14.6m,13.89m,11.75m),钢管长度为4.0m ,挑出楼面外出1.7m。
钢管在结构层向内侧延长段与边梁和楼面的锚固,采用预埋Ø16“Ω”式的锚固件扣紧,并设置两道进行加固。本工程在实际施工时为保证悬挑梁足够的刚度,将采用双钢管悬挑,但在计算时仍按单根钢管计算。
3.1.3 型钢悬挑脚手架
本工程在LT2、LT3处楼梯间因跨度较大,采用悬挑型钢带联梁脚手架,水平钢梁采用采用14号工字钢,搭设高度为14.600米,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.00米。