- 文件格式:doc
- 文件大小:1.01MB
- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 脚手架材料:钢管脚手架
- 脚手架搭设:双排脚手架,满堂脚手架
- 连接方式:扣件式
- 搭设高度:60m
- 脚手架计算书:落地式脚手架
- 编制时间:2009年
- 基本参数:双排脚手架,搭设高度为60.0米,立杆36米以下采用双立管,36米以上采用单立管。
- 施工重点、难点:该塔外型呈鼎足之势,塔身高60m,塔基为下沉式混凝土平台,直径约30m,内圆周长约90m。按照设计要求,墙面花岗岩重新做干挂大理石装饰,需搭设外墙钢管扣件脚手架及施工升降机垂直运输设备。本工程三个塔柱正面采用双排脚手架,侧面采用三排支架,并相互连接,中间采用满堂支架(下部空间),即满足施工期间材料运输,又保证支架整体稳定性。
资料目录
- 第一章 编制说明 1
- 1.1工程概况 1
- 1.2编制依据 1
- 第二章 施工部署 2
- 2.1组织机构 2
- 2.2设计总体思路 2
- 2.3劳动力准备 2
- 2.4材料准备 3
- 2.5机具准备 3
- 2.6技术准备 4
- 第三章 主要施工方案 4
- 3.1脚手架搭设 4
- 3.2脚手架拆除 6
- 3.3施工升降机安装 7
- 3.4化学螺栓施工 9
- 3.5升降机拆卸 10
- 第四章 质量保证措施 11
- 4.1材料机具 11
- 4.2支架搭设基本要求 12
- 4.3化学螺栓施工要求 12
- 第五章 施工升降机使用维护 13
- 第六章 脚手架监控操作人员管理 13
- 第七章 安全施工措施 14
- 7.1材质及其使用的安全技术措施 14
- 7.2脚手架搭设的安全技术措施 14
- 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施 15
- 7.4脚手架拆除的安全技术措施 15
- 7.5脚手架使用要求 16
- 7.6施工升降机安全技术措施 16
- 7.7避雷、防电、防火 16
- 第八章 文明施工 17
- 第九章 落地式扣件钢管脚手架计算书 18
- 9.1计算说明 18
- 9.2大横杆的计算 18
- 9.3小横杆的计算 20
- 9.4扣件抗滑力的计算 22
- 9.5脚手架荷载标准值 23
- 9.6立杆的稳定性计算 25
- 9.7最大搭设高度的计算 25
- 9.8连墙件的计算 26
- 9.9立杆的地基承载力计算 28
- 第十章 施工升降机计算书 29
- 10.1天梁计算 29
- 10.2卷扬机稳定性计算 30
- 10.3超重地滑轮计算 31
- 10.4升降机附墙件计算 31
- 10.5钢丝绳计算 34
内容简介
该塔外型呈鼎足之势,塔身高60m,塔基为下沉式混凝土平台,直径约30m,内圆周长约90m。按照设计要求,墙面花岗岩重新做干挂大理石装饰,需搭设外墙钢管扣件脚手架及施工升降机垂直运输设备。本工程三个塔柱正面采用双排脚手架,侧面采用三排支架,并相互连接,中间采用满堂支架(下部空间),即满足施工期间材料运输,又保证支架整体稳定性。因支架高度超过50m,决定36m以下采取双立杆,36m以上采用单立杆。根据塔身结构具体情况,脚手架立杆纵距为有1.47m和1.27m,横距为1m,步距为1.8m。人行斜道设置在两个塔柱之间,附着在脚手架上,宽度不小于1.0m,坡度宜采用1:3。脚手架与塔体之间设连墙件,确保稳定。施工升降机安装在两个塔柱之间,高度54m。两侧竖向每隔6米分别与塔柱采用刚性连接,连接件采用φ102X3.5钢管,拉结点用两根φ16化学螺栓及L80X80X8角钢固定。
本施工方案编制于2009年