资料目录
内容简介
适用于钢筋混凝土结构工程中采用预拌混凝土施工。
1 材料要求
1.1 混凝土拌合物原材料质量必须符合现行国家规范、规程、相应材料标准及工程施工技术合同的要求,应有出厂质量证明文件及搅拌站复试报告单,并应根据工程要求进行混凝土中氯化物、碱含量及主体材料挥发性有机化合物含量控制。
水泥:宜用R32.5及以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
砂:宜用粗砂或中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不大于1%。对于C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥强度等级,其含量可予以放宽。通过0.315mm筛孔的砂,不应少于15%。
石:宜用碎石或卵石,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%。如含泥基本上是非粘土质的石粉时,含泥量可提高为1.5%。对于C10和C10以下的混凝土用碎石或卵石,根据水泥强度等级,其含量可予以放宽到1%。
掺合料:用于结构工程时,应使用Ⅱ级及以上粉煤灰。
外加剂:应使用满足工程技术合同要求的外加剂,其掺量应经试验确定。
1.2 经搅拌站复试的混凝土拌合物原材料应进行质量状态标识,合格的原材料方可使用。
1.3 袋装水泥进场,须验明生产厂家、牌号、品种、级别、进场批量,出厂时间,试验合格与否,分别整齐定量堆放,按垛挂牌,不得混垛。而且必须与最新出厂证,进场复试资料相吻合。每批应抽查5%以上,防止重量误差超标。
1.4 散装水泥进场,须按品种、强度等级送入指定筒仓,不得混仓。水泥筒仓须有明显标志,标明水泥品种、强度等级等。而且每个搅拌站至少2个筒仓,轮流进料。才能保证每轮用完彻底清仓再进水泥,并等待3d复试合格才能使用。
1.5 砂、石应堆放在硬底场地,并有向后的排水坡度以便测砂石含水率时,上下基本一致。砂石之间要有挡墙,分品种、规格隔开堆放,严防混料或混入杂物,并注明产地、规格。进料车进场门口宜放3m×5m×0.1m水塘清洗车轮后,顺硬化道路到料场。料场装载机轮、斗,每天必须清洗干净。每次装砂、石入斗要防止斗内混淆。装载机还必需保证不漏油。
1.6 粉煤灰筒仓应设明显标志,标志与技术档案资料要一致。严禁与水泥混仓。粉煤灰在运输和贮存过程中不得受潮。
1.7 外加剂进站须有专人验收、保管、发放、登记台帐(名称、生产厂家、出厂证明书或鉴定证书、厂家资质证明、试样进场复试合格资料,生产资质单位的抽查试验原则上不应距产品生产日期超过一年。还应有批号、入出库数量及日期等),分类堆放,设明显标志,粉状外加剂不得受潮。
2 主要机具设备
2.1 水泥仓罐中水泥使用完后,应及时进行清仓并做好记录。
2.2 所有计量设备应由计量部门进行定期检查并贴有标签,精度须符合国家标准。
2.3 每台班须对搅拌机的称量系统进行一次静态校核,每月进行一次动态校核。
2.4 必须保持控制仪表及各传感件的清洁,经常进行维修和保养。
2.5 外加剂溶液箱必须有搅动装置,每日检查一次比重,做好记录,以保持外加剂溶液浓度均匀。
2.6 凡接触原材料及混凝土的机械部位,严禁油料滴、渗、漏。
2.7 应定期通过混凝土的匀质性检查混凝土搅拌运输车的叶片磨损情况。
2.8 搅拌运输车出车前,须清洗接料斗和车身,避免污染环境。工作完毕后应将所有接触混凝土的机械设备彻底清洗干净。
2.9 搅拌机、运输车、泵车等应定期检修,保证设备完好率。
2.10 施工现场应备齐坍落度筒、灰斗、串筒、标尺杆、小线、振捣器、木抹子、长抹子、麻袋布、錾子、喷壶、照明设备。
3 作业条件
3.1 施工单位与预拌混凝土单位已签定技术合同,并应在技术合同中明确要求:水泥品种、强度等级及特殊要求(大体积混凝土宜选用矿渣硅酸盐水泥,且不宜选用高强度,早强水泥。抗渗混凝土不宜选用矿渣硅酸盐水泥等);拌制混凝土用砂、石骨料粒径及含泥量要求;混凝土供应数量、供应时间、强度等级、混凝土有无抗冻、早强、抗渗等要求(要做效果试验),并应明确技术指标;混凝土出厂温度要求;混凝土坍落度要求及允许偏差;混凝土初凝时间要求;混凝土供应速度要求等。技术合同应双方认可,遵守。
3.2 混凝土搅拌前已获得由试验室负责人签发的混凝土配合比通知单。
3.3 混凝土搅拌前已获得生产部门下达的混凝土生产任务单。第一车混凝土到场应到现场说明符合技术合同要求的基本技术资料(部分资料可以后补)。施工现场要认真验收核对合格后方可使用。
3.4 对于首次使用的混凝土配合比,应做好开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求,并应留取不少于两组强度试块做为验证配合比的依据。
3.5 施工现场混凝土输送泵及泵管的布置、安装、固定经检查符合规范及施工方案的要求。
3.6 浇筑混凝土部位的模板、钢筋
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 建筑施工