bianxiu 发表于2006-03-08 1870人浏览 1人跟帖    等级: 

1.1.1 计算基数:   步 距 h=1.8m   立杆纵距 la=1.5m   立杆横距 lb=1.05m   查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001):   钢管自重G1=0.0384KN/m   安全网自重G3=0.06KN/m   外立杆至墙距ld=1.40m ...

最新回复:chaih  2006-03-08  

bianxiu 发表于2006-03-08 1462人浏览 1人跟帖    等级: 

基本参数    架子基本尺寸:采用脚手管为外径48mm 壁厚3.5mm 的脚手管,本脚手架准备搭设总高度为94.3m,立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.5m,内立杆距外墙皮距离b1=0.35m,脚手架步距h=1.8m;    铺设钢脚手板层数6 层,同时...

最新回复:chaih  2006-03-08  

chaih 发表于2006-03-08 1734人浏览  等级: 

工程位于南宁市,框架结构,层高3.6m,共9层,现地面(平均建筑标高为-0.600m)至女儿墙顶(建筑标高为34.000m)总高为34.600m。    脚手架的设计尺寸    立杆纵距1.8m,横距0.9m(平铺三排竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250...

最新回复:chaih  2006-03-08  

chaih 发表于2006-03-07 1875人浏览  等级: 

落地式扣件脚手架,脚手架搭设高度46m。   立杆纵距 1500 mm   立杆横距 1200 mm   横杆步距 1500 mm   基本风压值 0.45 KN/㎡   体形系数 1.13   风压高度变化系数 1.45   钢管截面积 489 mm2   钢管截面模量 ...

最新回复:chaih  2006-03-07  

chaih 发表于2006-03-07 1721人浏览  等级: 

步距:1.6/1.5m,纵距:1.2m,横距:1.0m,用槽钢做悬挑   1、操作层附加荷载    根据《建筑结构工人安全技术操作规范》,脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数2,脚手架自身荷载为300N/m2. ...

最新回复:chaih  2006-03-07  

zwp0080920 发表于2005-10-17 3271人浏览 2人跟帖    等级: 

本文是用excel编制的单、双排落地钢管式脚手架计算模板,列出了步骤和过程,读者可自行套入相关数据。

最新回复:mjwrui  2009-12-29  

w@p 发表于2005-09-19 2052人浏览 1人跟帖    等级: 

脚手架高度21.6米,采用落地双排扣件式钢管脚手架,步距1.7米,立杆采用单管,纵距1.5米,横距0.9米,纵向水平杆间距0.3米。架体为主体施工承重脚手架,按一步主体施工荷载计算,竹笆脚手板满铺,密目网封闭。基础为C20混凝土,...

最新回复:hunheren  2005-09-19  

w@p 发表于2005-09-19 2811人浏览 1人跟帖    等级: 

工程简况:    某工程地下室顶板厚度250mm,模板采用17mm厚竹夹板,55×78mm方木支垫,方木间距300mm;φ48×3钢管扣件满樘支架,立杆间距750(弧向)×900(径向)mm。    ..........

最新回复:hunheren  2005-09-19  

血色浪漫 发表于2005-08-16 3577人浏览 1人跟帖    等级: 

脚手架的计算参数    搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。    ......   

最新回复:ponywen  2005-08-16  

ztjsyj 发表于2005-05-20 3513人浏览 1人跟帖    等级: 

支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》,供脚...

最新回复:sammi1908  2005-05-20  

ztjsyj 发表于2005-05-20 2356人浏览 1人跟帖    等级: 

本计算书计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为40.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米。采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。施...

最新回复:sammi1908  2005-05-20  

alei999 发表于2003-12-22 3582人浏览 1人跟帖    等级: 

高层建筑越来越多,对工程质量标准和施工工期的要求也逐渐提高。近年来,我公司在剪力墙结构的工程施工中,墙体模板均采用大钢模板,在模板的设计制作、施工应用中均取得了较为成熟的经验,获得了良好的效果。现将大模板的设计计...

最新回复:三剑客  2003-12-22