主体结构_建筑施工图片
建筑主体结构施工相关资料下载,包括主体结构工程施工方案、工艺工法、QC成果等,欢迎施工技术人员下载和上传相关资料。
  • 356525成员
  • 20592主题
  • 31121回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

fjchyt 发表于2010-07-07 1088人浏览 1人跟帖    等级: 

裂缝原因分析   对用户反映的现浇板裂缝,经多次会同设计、监理、施工等部门进行实地查勘。首先进 行 了沉降观测和图纸复查,均符合规范和标准。因而根据上述裂缝状况并结合其成因作了如下分析。   (1)引起裂缝的首要原因是...

最新回复:liutao830115  2010-07-07  

yczlk 发表于2010-06-28 3317人浏览 2人跟帖    等级: 

钢筋工程不仅对建筑结构的安全有着重要影响,而且在工程造价中也占有较大的比重,如何在施工中做到既能保证工程质量又能合理节约钢材对施工单位来说意义重大。工程实际施工中由于设计图纸不够详细,施工人员对图纸的理解存在差异...

最新回复:jiaoshen  2016-02-02  

兰新第二双线 发表于2010-06-23 1305人浏览 1人跟帖    等级: 

高性能混凝土做为一种新型建筑材料,同以往所使用普通混凝土相比它的工作性能本身具有显著的优点,抗裂性能、抗氯离子渗透性能、抗碱骨料反应性能、护筋性能、耐磨性能、相对耐久性都有了显著的提高,但作为一种建筑材料,本身也...

最新回复:liutao830115  2010-06-23  

yxgqlz 发表于2010-06-21 1089人浏览 1人跟帖    等级: 

1、裂缝的原因 :混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格,模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量的水化热,内部温度不断上升,在表面引...

最新回复:liutao830115  2010-06-21  

tf414 发表于2010-05-20 1395人浏览 4人跟帖    等级: 

一、波纹管方面   通病表现之一:   波纹管材质低劣,成品质量不合格,表现为其整体强度、刚度不符合标准,螺旋卷压接缝咬合不牢固、不严密。管材厚度、硬度不符合标准。   危害及影响:   1、易造成截面变形,影响穿束...

最新回复:inzaghi9889  2015-03-18  

一壶清茶888 发表于2010-05-11 1482人浏览 2人跟帖    等级: 

针对所述的清水(镜面)砼施工工艺存在的一些质量通病:      (1)柱根部漏浆、烂根。 (2)砼面模板拼缝明显、砼错台。 (3)柱梁线角漏浆、起砂。 (4)砼表面起皱。 (5)砼表面存在气泡。 (6)砼表面颜色不一致,无光...

最新回复:123tpj  2016-06-13  

mangmang_123 发表于2010-05-05 4211人浏览 10人跟帖    等级: 

主要涉及   一 基础模板的安装质量标准及通病防治 2   二 柱模板的安装质量标准及通病防治 6   三 梁模板的安装质量标准及通病防治 12   四 剪力墙模板的安装质量标准及通病防治 21   五 板模安装的质量标准及通病防治...

最新回复:laiye1983111  2015-07-06  

mangmang_123 发表于2010-05-05 5233人浏览 11人跟帖    等级: 

本文为广东某公司经验总结,编制于2009年      一 砼的泵送质量标准及通病防治 2   二 墙柱砼的质量标准及通病防治 4   三 梁板砼的质量标准及通病防治 13   四 楼梯砼的质量标准及通病防治 20   五 施工缝的设置标...

最新回复:sss5202005  2015-08-23  

mangmang_123 发表于2010-05-05 5936人浏览 13人跟帖    等级: 

本文主要为公司经验总结,针对钢筋工程   一 钢筋的锚固质量标准及通病防治 2   二 墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 11   三 梁主受力钢筋安装质量标准及通病防治 21   四 墙柱钢筋电渣压力焊质量标准及通病防治...

最新回复:lyj2016  2017-05-28  

mangmang_123 发表于2010-05-05 2719人浏览 4人跟帖    等级: 

主要包括:      一砌块、砂浆质量标准和通病防治措施   二组砌质量标准和通病防治措施   三砖缝质量标准和通病防治措施   四墙体构造质量标准和通病防治措施      .................      2009年编制   

最新回复:sss5202005  2015-08-23  

中建协 发表于2010-03-25 2691人浏览 2人跟帖    等级: 

近年来,加气砼砌块作为新型墙体材料使用日趋广泛,普遍用于框架结构非承重墙体砌筑。加气砼砌块具有良好隔热性能,施工较为简便,造价相对较低等优点,但在加气砼砌块墙体施工和使用中,常因施工与设计措施不当,经常出现墙体裂...

最新回复:shilinchao  2012-02-15  

82021997 发表于2010-03-11 1395人浏览 1人跟帖    等级: 

1、 设备垫铁每组块数超标,斜铁不成对使用,搭接长度不够,接触面积少、不实,外接长度超标       每组垫铁罚款50元      2、 部分地脚螺栓未拧紧、未上双帽、备帽未把,未涂油脂绑扎保护。      每根地脚螺拴罚款...

最新回复:红心树  2010-03-11  

ZJYLM888 发表于2010-01-25 1052人浏览 1人跟帖    等级: 

本文主要讲述了先张法梁板生产过程中的一些质量要素与通病,以及产生的原因和解决方法。   1 引言   2 质量通病的预防与控制   2.1 混凝土强度控制   2.1.1 配合比设计   2.1.2 原材料的质量控制   2.2 裂缝的控制 ...

最新回复:lenovoccg  2010-01-25  

zxx@fll 发表于2009-12-10 1246人浏览 1人跟帖    等级: 

筒仓滑模时混凝土外观质量的控制是一综合性较强的施工过程,要有现场各工种密切配合。在滑升过程中,应及时清理粘结在模板上的砂浆,被油污染的钢筋和混凝土应及时处理干净。在模板提升过程中,应派人用0.3cm的铁筛将混凝土原浆...

最新回复:lenovoccg  2009-12-10  

以后怎么办 发表于2009-10-28 983人浏览 1人跟帖    等级: 

:随着房屋抗震要求的提高,以及墙体新材料的推广使用,传统的住宅砖混结构已逐渐被框架结构所替代,竖向承重构件混凝土柱对房屋结构来说就显得尤为重要了,但通过我们对现场质量搭检查以及平时质量监督检查时发现,目前混凝土柱...

最新回复:红心树  2009-10-28  

jingyc999 发表于2009-10-10 3163人浏览 3人跟帖    等级: 

随着后浇带的布置在众多结构工程中的运用,后浇带的施工质量直接影响主体结构工程的质量,主体结构施工阶段中,如对后浇带施工控制不好,将直接影响施工进度,增加施工成本,严重的影响结构工程施工质量。   ...........   ...

最新回复:haoo443  2013-10-27  

中建协 发表于2009-06-02 2527人浏览 1人跟帖    等级: 

主要介绍通病现象级处理措施      一、 混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞   二、 施工缝结合不好   三、 缺棱掉角   四、 砼板面不平整   五、 砼结构构件轴线位移   六、 砼柱、墙、梁的外形偏差、表面平整差  ...

最新回复:红心树  2009-06-02  

中建协 发表于2009-05-22 3394人浏览 2人跟帖    等级: 

一、概述   二、常见的质量通病和防治措施       (一)混凝土蜂窝、麻面、孔洞       (二)露筋      (三)梁、板、墙、柱等结构接缝和施工缝处产生烂根   (四)混凝土板表面不平整       (五)混凝土...

最新回复:萤光柳岸  2014-04-22  

苏俊华 发表于2009-05-14 3321人浏览 2人跟帖    等级: 

混凝土模板工程质量通病治理一直是房屋建筑施工中的重点工作,结合多年的工程施工实践,总结如下,   一、轴线位移   1.现象   混凝土浇筑后拆除模板时,易发生柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。   2.原因   ...

最新回复:工民建教研室  2012-10-20  

中建协 发表于2009-05-11 1043人浏览 3人跟帖    等级: 

1 模板工程 2   1.1 轴线位移预防措施 2   1.2 模板变形预防措施 2   1.3 脱模剂涂刷不符合要求预防措施 2   1.4 口角不方、节点处模板吃进混凝土 2   1.5 模内清理预防措施 3   1.6 梁身不平直、侧面鼓涨预防措施 ...

最新回复:3hq750725  2012-06-19