内容简介

本工程地下三层,地上二十八层。工程总建筑面积为65648㎡,建筑占地面积3200.1㎡,地下室总建筑面积12401.6㎡。本工程管线复杂,地下室集水井数量多,排水量大,如何控制给排水工程施工质量是本工程的难点。
  ......
  末端因素:
  1.施工人员未按规范施工
  2.设计方案不合理3.泥沙堵塞水泵
  4.管理制度不完善5.没有过滤装置
  6.井盖没盖好
  ......
  措施实施:
  1.垫高水泵泵体基础40cm,能有效地避免泥沙进入泵体堵塞污水泵
  2.完善管理制度,把维护人员分成几个小组轮流执勤,采取自检、互检、上级抽查的三级检查制度
  3.在在集水井内进水口处安装2mm厚过滤钢板
  4.集水井中间安装焊接60mm厚用于隔离水泵的隔断钢板
  ......
  PDF格式,共计32页,编制于2014年。

[QC成果]建筑施工提高地下室集水井功效

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:3.93MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-04-09   |  只看该作者      

2

[QC成果]建筑施工提高地下室集水井功效,PDF格式,共计32页,编制于2014年,内容可供参考。

 发表于2017-05-24   |  只看该作者       筑龙币+50

4

措施详细具体,有针对性,可参考借鉴。