填充墙蒸压加气混凝土砌块砌筑施工工艺

发表于2013-06-13     6705人浏览     3人跟帖     总热度:378  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:650.00KB
  • 等级:

内容简介

本工程砌体工程主要包括:地下室内隔墙;地面以上的外围护墙;1~6层、19层、34层、屋顶层内墙;7~17层、20~32层、35~48层的内墙(除办公区的走廊墙及办公区隔墙外);厨房、卫生间隔墙(除特别注明外)等墙体砌筑。填充墙分为外墙和内墙,采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0,墙厚200,砌筑砂浆采用Mb5.0专用砌筑砂浆。
  ……
  3.2 施工方法和技术要求
  1) 浇水:加气块必须在砌筑前1天浇水湿润,一般以水浸入砌块四边8-10mm为宜,砖和加气块含水率为10%-15%左右;加气砼砌块砌筑前一天,将加气混凝土砌块与结构相接处洒水湿润,以保证砌体与结构的良好粘结。
  2) 砂浆搅拌:本工程采用成品预拌砂浆,禁止现场搅拌砂浆。试块抽样:每一楼层或250M3砌体砂浆应至少检查一次,每次至少应制作一组试块,每组6块,砂浆强度应以标准养护,龄期为28天。
  3) 墙体防潮层:厨房、卫生间加气混凝土砖墙底部均做高200、宽度同墙厚的C20钢筋混凝土坎;其余加气混凝土砖墙要在底部砌筑200高、宽度同墙厚的蒸压灰砂砖底层;在室内地坪下约60处做20厚聚合物水泥砂浆的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下位砌石构造时可不做),室内地坪标高变化处应重复搭接,并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚聚合物水泥砂浆垂直防潮层,如埋土一侧为室外,还应作防水及防潮处理。
  4) 砌筑形式:由于墙厚度及砌块规格的限制,加气砼砌块砌筑形式为全顺式,上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3,如不能满足时,在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋(带弯钩),加筋长度不少于700mm。砌筑时先在墙体阴阳角处立好皮数杆,杆上标出皮数,洞口、过梁等部位标高,再按墙段实量尺寸和砌筑规格尺寸进行排列摆块,不是整块的可裁锯成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。由于本工程标准层层高4.4m,一层大堂层高6m,局部层高5m,根据设计要求,墙高超过4m时,在墙体半高处(结合门窗洞口上方过梁设置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁。如不能砌到顶砖位置,下次砌筑前一定要在砌筑前做好洒水湿润,清理基层等准备工作才能开始砌筑。
  ……
  共14页

填充墙蒸压加气混凝土砌块砌筑施工工艺

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-13   |  只看该作者      

2

可供参考。

 发表于2017-06-04   |  只看该作者       筑龙币+20

3

结构完整,措施到位  有参考意义  值得借鉴 


 发表于2017-10-10   |  只看该作者       筑龙币+10