陈烈雄 发表于2011-12-19 4080人浏览 1人跟帖 等级:
塔吊资料: 根据施工现场场地条件及周边环境情况,选用1台QTZ160自升塔式起重机。塔身自由高度56m,最大吊运高度为203米,最大起重量为10t,塔身尺寸为1.70m×1.70m,臂长65m。 基础设计主要参数 基础桩:4Ф800钻...
最新回复:LG617 2011-12-19
ts1998 发表于2008-04-08 4312人浏览 2人跟帖 等级:
[b]【编辑提示】:本土方工程质量通病和防治措施提供免费下载,内容的图片显示有问题。[/b] 在土方工程施工中,由于操作不善和违反操作规程引起的质量通病和导致的质量事故, 其危害程度往往很大,如造成建筑物沉陷、开...
最新回复:198310064913 2011-11-10
dsfe128 发表于2011-06-16 3442人浏览 1人跟帖 等级:
设本塔吊基础边长L——6米 不平衡力矩M——1220KN米 塔吊的水平力H——24KN 塔吊的基础高度h——0.6米 塔吊结构自重v——473KN 基础自重力G——540KN 允许自耐力[δ地]——90KN/m2 基础底板的计算 ...
最新回复:yuanyue 2011-06-16
亲亲宝贝123 发表于2009-08-25 2649人浏览 2人跟帖 等级:
1.1 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑砖混砌体和外砖内模结构的基础砌筑工程。 1.2 本项工艺所涉及的国家工程建设标准中主要的强制性条文: (1)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。...
最新回复:周彦民 2011-04-28
柯工QQ 发表于2009-11-27 1311人浏览 1人跟帖 等级:
本工程地下室建筑面积共2897m2,高度为4.6m 结构类型为框剪结构。二类住宅地下室,抗震烈度等级为丙类7度,安全等级为二级,采用桩基础,地基基础设计等级为甲级。 围护采用蒸压灰砂砖,间隔墙采用蒸压加气混凝...
最新回复:红心树 2009-11-27
jingyc999 发表于2009-11-19 2752人浏览 1人跟帖 等级:
【投稿网友提示】 天津为软地基基础,塔吊基础须打桩,本文就是对塔吊桩的计算 塔吊型号: QTZ63 自重(包括压重):F1=450.80kN 最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=1182.83kN.m 塔吊起重高度: H=...
最新回复:yuanyue 2009-11-19
letty130 发表于2009-06-29 3159人浏览 1人跟帖 等级:
塔机基础采用桩基础,桩型:φ800钻孔灌注桩,桩中心距:1600×1600mm。 塔机基础设四根桩,每根桩中设一根钢构柱,构柱,格构柱插入桩内的铆固深度2500mm. 钢格构柱采用四根∠125×125×10角钢拼方,格构柱截面400×400mm,总长...
最新回复:红心树 2009-06-29
concrete1103 发表于2009-03-18 4690人浏览 1人跟帖 等级:
考虑到场地实际情况、各楼的平面布置及各楼的建筑面积,在施工区域内安装两台QTZ40塔吊和两台FS5513塔吊,塔吊的具体位置参见塔吊平面布置图。根据甲方提供的地质勘察报告本工程自然地坪以下2.5米为回填土,回填土以下土层依次为...
最新回复:红心树 2009-03-18
窈窕淑女 发表于2009-03-13 1340人浏览 1人跟帖 等级:
1、工艺流程: 放线→弹钢筋线→铺下层的下铁→铺下层的上铁→上层的下铁→上层的上铁→柱节点→墙插筋 2、钢筋位置线:在防水保护层上弹出钢筋位置线(包括基础梁、柱墙钢筋位置线)。 3、底板钢筋连接均按受拉区考...
最新回复:红心树 2009-03-13
zwg19741017 发表于2009-03-06 3937人浏览 1人跟帖 等级:
土方开挖的控制重点及措施 土方开挖的应急措施 工程监测 防水混凝土施工控制 地下混凝土特殊部位的防水构造做法 地下防水混凝土的质量检查 保证大体积混凝土质量的措施 ............... 共...
最新回复:红心树 2009-03-06
泰达万通 发表于2008-11-24 1623人浏览 1人跟帖 等级:
根据FO/23B塔机特点、荷载重、结构受力复杂,既需要满足抗压,又要满足抗拔等功能要求,结合地质情况,采用天然地基无论从强度及沉降变形方面,均不能满足要求,因此综合考虑采用桩径800㎜钻孔灌注桩基础(详见塔吊基础平面布置...
最新回复:红心树 2008-11-24
xiewenjian2 发表于2008-10-24 3217人浏览 1人跟帖 等级:
塔式起重机位于基坑内,塔吊基础采用钢筋混凝土浇筑,塔吊基础底标高为绝对标高3.60m。在每只钢筋混凝土塔吊基础下设置四只钢钢格构柱和四只钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土钻孔灌注桩直径800mm,桩长18.0m。每台塔吊基础的钢格构...
最新回复:红心树 2008-10-24
kk_0453 发表于2008-10-14 2917人浏览 1人跟帖 等级:
一、参数信息 塔吊型号:QTG40, 塔吊起升高度H=40.80m, 塔吊倾覆力矩M=400fkN.m, 混凝土强度等级:C40, 塔身宽度B=2.5fm, 基础以上土的厚度D:=2.00m, 自重F1=287.83fkN, 基础承台厚度h=1.65m, 最大起...
最新回复:红心树 2008-10-14
覃秀贵 发表于2008-10-09 1773人浏览 1人跟帖 等级:
1. 主要材料: C30混凝土、C10混凝土、?12钢筋、竹胶板、木方、页岩砖等。 2. 主要机具:大铲、手推车、振动棒、荆轮扳手等。 3. 作业条件: 3.1 1#住宅楼北侧回填土施工完毕,并通过验收。 3.2 电梯基础垫...
最新回复:红心树 2008-10-09
ryz_2005 发表于2008-07-31 2288人浏览 1人跟帖 等级:
一、工程概述 本工程采用4台TC5013A(QTZ63)型塔吊,塔吊独立高度不超过40m,分别位于8#楼、6#楼、3#楼和2#楼(详见附图),塔吊放在地下室,应用C25Φ700钻孔灌注桩及C30钢筋砼承台,钻孔灌注桩桩长40m,钢筋砼承台底...
最新回复:红心树 2008-07-31
华建人 发表于2008-07-21 1606人浏览 1人跟帖 等级:
三、参数信息 塔吊型号:QTZ100(6013),自重(包括压重)F1=640.00 kN,最大起重荷载F2=80.00 kN 塔吊倾覆力距M=1980.00kN.m,塔身宽度B=1.80m 混凝土强度:C35,承台边长Lc=5.60m 桩直径d=0.50m,桩间距a=4.60m,承台...
最新回复:红心树 2008-07-21
10131141 发表于2008-07-08 1396人浏览 1人跟帖 等级:
一、工程概况: 本工程8号、9号馆约75m×160m.,为单层钢结构,钢柱、屋面空间桁架梁。采用现场散装方案。垂直运输采用行走式塔式起重机,型号为H3/368,沿8号、9号馆两侧布置三台 二、吊车荷载 根据H3/368塔式起重机...
最新回复:红心树 2008-07-08
tian4312963 发表于2008-07-07 3658人浏览 1人跟帖 等级:
三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载...