mjwrui 发表于2010-01-08 2645人浏览 2人跟帖 等级:
防水导墙为240厚砖墙,采用页岩砖砌筑,一顺一丁砌筑法。 ………… 防水导墙沿高度方向分为两部分: ………… 砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法, ………… 防水导墙砌筑高度 ………...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
mjwrui 发表于2010-01-08 2058人浏览 2人跟帖 等级:
基础底板施工完毕,地下室外墙开始施工,肥槽回填夯实并做好肥槽排水措施。 地下室施工阶段,肥槽内搭设落地式单立杆双排脚手架,………… 地下室脚手架搭设参数如下: 1.1立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.9米,...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
林锦来 发表于2009-12-14 2234人浏览 2人跟帖 等级:
依据本工程的规模及特征,结合现场实际情况,本工程项目共设置四部塔吊,编号为1#、2#、3#、4#,型号均是:QTZ100(6013)。1#塔吊位于1、2座南侧,塔吊基础承台面标高为-10.00m,塔身总高度为80m(标高为70.00m);2#塔吊位于4、...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
中建协 发表于2009-06-02 2581人浏览 3人跟帖 等级:
一、 回填土密实度达不到要求 二、 塌方 三、 泡水 四、 超挖 五、 回填土挤动基础墙体 六、 房心回填土沉陷 共6000余字
最新回复:lyj2016 2017-06-13
ltwg 发表于2009-10-26 1849人浏览 2人跟帖 等级:
地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底,裂缝宽度在0.1mm~0.5mm内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2 裂缝产生的原因 2.1混...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
龙腾舞水 发表于2009-10-15 1586人浏览 2人跟帖 等级:
本工程分为办公楼部分和五星级酒店部分,施工内容包含:孔桩、独立柱基础土石方开挖及运输,孔桩钢筋笼制作、安装,孔桩混凝土填芯及独立柱基础垫层。其中办公楼部分有孔桩49个,独立柱基础67个,人工挖孔桩深度在3m~20m之间。...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
dengjinming 发表于2009-10-13 4374人浏览 2人跟帖 等级:
基地内永久坐标点(桩基工程后视点)未设置在永久建筑物上 PHC管桩桩身破坏 桩叠层堆放未设置垫木 PHC管桩桩身断裂 ………… 外墙防水涂料施工顺序有误,应先局部(阴角)后大面 基层过于潮湿 后浇...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
hpkingzhang 发表于2009-09-17 2862人浏览 2人跟帖 等级:
根据工程的实际情况及环境条件,决定针对19层的建筑物采用QT80A塔吊2台,17层的建筑物采用QTZ63塔吊6台,具体位置详见附图1。本工程场地土类型属中软场地土Ⅲ类场地,鉴于本工程裙房基础采用PHC预制管桩基础,为经济方便和加快进...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
筑枭龙 发表于2010-07-07 1434人浏览 2人跟帖 等级:
2.2建筑概况 本工程包括两个子单位工程,分别为科研实验楼和标本楼,总建筑面积为37715 m2 。科研实验楼建筑面积29027 m2,由生殖楼、主楼、研发楼三部分组成;标本楼建筑面积为8688 m2,各部概况如下: 1.总层数 6层 8...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
mt411327 发表于2010-06-30 2114人浏览 2人跟帖 等级:
人工挖土企业施工标准 2.2 作业条件 2.2.1 土方开挖前,应根据甲方提供的图纸了解地下管线等障碍物的位置,并应根据与之相适应施工方案,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2.2.2 建筑物或构筑物的位...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
zhaiwei2005 发表于2010-06-13 3659人浏览 2人跟帖 等级:
计算依据: XXXXXX社区(Ⅰ标段)岩土工程勘察报告(详细勘察)、《地基与基础设计规范》GBJ、《桩基规范》及《塔机说明书》。 根据XXXXXX社区的地质情况,粉煤层厚度达十多米深,而该层承载力值仅为80Kpa,小于塔基要求...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
zjx0011116 发表于2010-05-21 2589人浏览 2人跟帖 等级:
二、建筑、结构简况: 1、建筑面积:1#地下车库建筑面积为8072㎡。 2、本工程场地绝对标高(黄海高程)4.70M,室内设计标高住宅±0.000相当于绝对标高6.4m。 3、结构层次:地下一层,层高:3.3m(局部为5.0m、3.3m)...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
sunchuan2007 发表于2010-05-20 2028人浏览 2人跟帖 等级:
地下室墙趾、集水井、电梯井坑底板高差变化处采用木胶合板吊模,利用钢筋焊接支架加固;墙、柱以及顶板采用木胶合板,利用满堂钢管支模架加固。 四) 施工工艺 4.1 墙柱模板 模板加工前班组长应进行模板放样,经...
最新回复:lyj2016 2017-06-13
鹤鸣 发表于2007-08-09 7783人浏览 3人跟帖 等级:
包括分项内容如下: 轻型井点降水 深井井点降水 无砂大孔混凝土管井降水 机械挖土 螺旋钻孔灌注桩 泥浆护壁回转钻孔灌注桩 CFG桩复合地基处理 预应力土层锚杆 预应力土层锚杆 垫层模板...
最新回复:lyj2016 2017-06-13