- 文件格式:doc
- 文件大小:1.14MB
- 等级:
资料目录
- 目 录
-
- 第一章 工程概述 - 1 -
- 1.1编制依据 - 1 -
- 1.2工程概况 - 2 -
- 1.3施工特点分析 - 4 -
- 1.4总体规划 - 4 -
- 第二章 支护工程设计 - 5 -
- 2.1护坡设计原则 - 5 -
- 2.2护坡方案选择 - 5 -
- 2.3护坡方案设计 - 5 -
- 2.4相关问题处理 - 7 -
- 第三章 地下水控制 - 8 -
- 3.1地下水控制方案选择 - 8 -
- 3.2明沟排水方案设计 - 8 -
- 3.3基坑侧壁渗水的处理 - 8 -
- 第四章 施工工艺、技术措施 - 10 -
- 4.1基坑支护工程 - 10 -
- 4.2土方挖运工程 - 12 -
- 第五章 工程部署 - 18 -
- 5.1工程目标 - 18 -
- 5.2施工组织机构 - 18 -
- 5.3施工流程 - 19 -
- 5.4施工准备 - 19 -
- 5.5 施工设备及劳动力计划 - 19 -
- 5.6施工进度计划(详见附表) - 21 -
- 5.7施工布置 - 22 -
- 第六章 工程监测 - 23 -
- 6.1监测目的 - 23 -
- 6.2监测项目 - 23 -
- 6.3边坡水平位移监测 - 23 -
- 6.4周边沉降变形监测 - 24 -
- 6.5监测管理 - 25 -
- 第七章 工程质量保证措施 - 26 -
- 7.1质量保证体系 - 26 -
- 7.2质量保证措施 - 27 -
- 7.3全面质量管理 - 35 -
- 第八章 紧急预案处理 - 37 -
- 8.1加强过程控制,确保工程质量 - 37 -
- 8.2严格监控测量,注重数据整理分析 - 37 -
- 8.3应急救援系统 - 37 -
- 8.4重大事故应急处理预案 - 38 -
- 8.5条件保障 - 41 -
- 第九章 季节性施工措施 - 43 -
- 9.1雨期施工组织 - 43 -
- 9.2雨季施工措施 - 43 -
- 9.3冬季施工组织 - 45 -
- 9.4冬季技术措施 - 45 -
- 9.5冬期施工技术管理 - 46 -
- 9.6冬期施工安全消防管理 - 47 -
- 第十章 安全生产技术措施 - 48 -
- 10.1安全施工管理目标与制度管理 - 48 -
- 10.2现场施工安全措施 - 49 -
- 第十一章 文明施工技术措施 - 52 -
- 11.1成立工地文明施工小组 - 52 -
- 11.2文明施工管理目标 - 52 -
- 11.3 现场文明施工管理措施 - 52 -
- 11.4健全管理制度 - 53 -
- 11.5料具管理措施 - 55 -
- 11.6现场机械管理措施 - 56 -
- 11.7临时用电组织措施 - 56 -
- 第十二章 环保施工技术措施 - 58 -
- 12.1环境保护责任目标 - 58 -
- 12.2降低噪声措施 - 58 -
- 12.3降尘措施 - 58 -
- 12.4材料运输及运输遗撒的控制 - 59 -
- 12.5污水排放控制 - 59 -
- 12.6固体废弃物排放的控制 - 60 -
- 11.7光污染的控制 - 60 -
- 12.8采取措施防止大气污染 - 60 -
- 12.9爆炸及火灾隐患的控制 - 60 -
- 第十三章 其他各项施工技术措施 - 61 -
- 13.1现场消防保卫措施 - 61 -
- 13.2成品保护措施 - 61 -
- 第十四章 支护设计计算书 - 63 -
内容简介
拟建建筑物设计地上3-4层,地下3层,总高21.3米,基础形式为筏基,基础埋深分别为12.00米和8.00米,基底荷载120kPa。土方开挖采用机械甩挖,地下水控制采用明沟排水的方式,支护总体采用桩锚与复合土钉墙联合支护。
本工程±0.000=41.300m,现状自然地面标高平均约为39.300m。
……
开挖:本工程基础深度为:总体为12.00m,土方开挖总体分为3步开挖至基底时预留30cm人工清底。
支护:本工程边坡支护采用:采用桩锚与复合土钉墙联合支护。
地下水控制:采用明沟排水的方式控制地下水。
……
2.2护坡方案选择
根据本工程的开挖深度,受周边施工条件影响(基坑四周距离红线较近),故本次支护方案分为:采用桩锚与复合土钉墙联合支护。
2.3护坡方案设计
2.3.1基坑总体支护设计:
基坑重要性系数:1.1;
基坑深度:12.00m、8.00m;
坑边荷载总体按均布荷载25kPa考虑;
2.3.1.3桩间土处理:人工将桩间土修平,在桩间土上铺挂钢板网(规格2×2cm),钢板网用U型卡子固定,并用横向ф14压网筋固定于桩的两侧,压筋竖向间距1.5m,遇到松散土层时采用ф6.5的钢筋编钢筋网替代钢板网,然后喷射C20混凝土,厚度5cm。
2.3.1.4马道口处理:桩顶以上边坡采用1:1放坡挂网喷射砼进行支护封口,必要时利用草袋子进行装土堆砌。
……
3.2明沟排水方案设计
3.2.1排水沟:排水沟延基坑底四周设置,采取人工开挖。排水沟上口边缘离开坡脚0.3m,沟底宽0.3m,上口宽0.4m,沟深0.3m,沟底流水坡度0.2%,铺设干净的碎石。
3.2.2集水坑:排水沟每10~20m长度设置1个集水坑,直径(或宽度)0.6m~0.8m,坑底应低于基坑底0.60m;井壁可用砖干砌(也可用无砂水泥管代替),用竹笼或木板条支撑,防止井壁坍塌,井底铺设15cm厚碎石,避免抽水时带出泥砂。
……