[西安]剪力墙住宅楼主体工程实测实量方案,9页,编制于2016年。主要从实测实量标准,实测实量人员操作方法,数据统计与分析等方面进行了总结,内容详细,编制规范,非常值得参考学习。
……
平整度
(1)当墙体长度L≥3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙边顶部和墙根部测2尺平整度,在墙中间水平测量1尺平整度,如图2所示共测量3尺。
(2)当墙体长度1.5m≤L<3m时,利用2米靠尺及塞尺,按45°角斜放靠尺在墙顶部和者墙根部测2尺平整度,如图3所示共测量2尺。
(3)当墙体长度L<1.5m(含混凝土柱),不进行平整度测量。
(4)预留洞混凝土墙
预留洞混凝土墙示意图如下(图4)。预留洞墙体平整度测量可以分解成三部分(如图6)进行测量,分解成墙体长度为L1、L2的2个普通混凝土墙和一个门洞口(或其它预留洞),L1、L2两2个普通混凝土墙体测量参照普通混凝土墙测量方法,门洞口测量如图5所示,两尺中任选1尺测量。
……
顶板高差
利用激光扫平仪在任一标高打出激光水平面,在如图12所示的5个测量点位置,用塔尺(5m钢卷尺或激光测距仪)顶住楼顶板,记录下激光扫平仪打在塔尺上的数据。根据记录下5个测量点的测量值,记录下最小测量值与其他4个测量值的差值(即极差),最后判断差值是否符合合格标准。
……
9页,编制于2016年。
普通混凝土墙平整度测量
预留洞混凝土墙
预留洞混凝土墙测量分解图
混凝土柱垂直度测量
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)