资料目录
内容简介
【工程概况】:
本工程地上28层,地下1层。工程总建筑面积40399.75㎡。
本工程在平面上呈熨斗型,外立面上呈竖放的鸡蛋型。从一层到二十一层建筑面积逐层增大,从二十一层到屋面逐层减小。每一层的柱子定位都不一样,且边梁均为不同半径的弧形,核心筒也有较多的弧线,在施工测量定位上有很大的难度。
【施工测量】:
基础测量:1、基础平面轴线投测;2、±0.000 以下部分标高控制。
主体结构及装修施工测量:1、平面控制网的测设;2、标高竖向传递;3、室内外装修与安装测量。
工程重点部位的测量控制方法:
1、V型柱、斜柱测量:(1)、斜柱的倾斜角度在施工过程中主要是靠控制柱上下口位置进行控制。(2)、由于柱上口位置与模板交接处椭圆形状,因此,控制柱上口位置至少需要8个控制点。(3)、柱上口坐标控制是关键。本工程是通过控制柱的上下口位置坐标来控制斜柱的斜度。由于斜柱穿越楼板时,圆柱在楼板顶面和底面的垂直投影不重合,因此施工图纸不能做为测量放线的依据,项目部通过CAD辅助制图,将各柱在楼层模板的定位坐标绘制出来,从而确定柱上口位置控制点的坐标。(4)、将柱上口各控制点的位置投测到已浇筑好的混凝土地面上,接着先搭设好上一层楼板的支模架,然后木工利用线锤将各控制点引到楼板的模板,从而控制柱上口的位置。
2、框架剪力墙-核心筒结构:从0轴与11轴交点处作与11轴成20度的直线,在11米距离处作垂线交0轴,对此线在轴线间(轴线4。8米)圆弧间距内长度进行4等分,在等分点作控制线的垂线并延至弧线上,量出点到弧线的距离。在此基础上放出的圆弧经计算误差在3MM内。
3、柱顶的弧形贯通梁:由于本工程每层是渐变的,对于柱顶的弧形贯通梁(500×600)的长度也是渐变的,所以弧形贯通梁的定位采用分段等分,由于弧形梁处在楼面高低跨处,无法在下层直接引测得到定位,所以测量小组采用在上层放线;具体做法是在上层模板上根据图纸尺寸先用三角函数算出柱头边与梁底边的交点,然后把相邻两交点连线作为弧线弦长进行等分,为精确弧度,对距离短的弦长进行4等分,对距离长的进行8等分,然后在各等分点作垂直弦的直线,把从CAD图纸对应的部位拉出距离进行放样,连通后弧形梁整体定出。
4、最外围弧形梁:对于楼层最外围弧形梁,也是采用这种定位法,由于此处处在边缘,上层比下层突出(在二十一层上缩进),无法直接把线放出,也只有在上层模板上定位;此处在下层把各伸向外轴线控制1米点(即把轴线缩短1米定点)然后把点引上层,再根据各实际尺寸定位。然后同柱端弧形贯通梁放样法等分定弧线,放出圆弧梁。
5、门、窗洞口测量控制方法:结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测出洞口的竖向中心线及洞口两边线横向控制线用钢尺传递,并弹在墙体上。室内门窗洞口的竖直控制线由轴线关系弹出,门窗洞口水平控制根据标高控制线由钢尺传递弹出。以此检查门、窗洞口的施工精度。
6、电梯井施工测量控制方法在结构施工中,在电梯井底以控制轴线为准弹测出井筒50cm 控制线和电梯井中心线,并用红三角标识。在后续的施工中,每层都要根据控制轴线放出电梯井中心线,并投测到侧面上用红三角标识。
沉降观测:1、邻近建(构)筑物影响的观测;2、施工塔吊基座的沉降观测;3、建筑物自身的沉降观测。
共16页 编制时间:2008年