饰面砖粘结强度检测
一、外墙饰面砖粘结强度检测即为外墙饰面砖拉拨试验,试验应符合JGJ110-2008的要求;
二、本次试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)。其取样数量应符合以下规定:每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,每三楼层不得少于1组;不足1000平方米同类墙体,每三楼层取1组试样,每组3个;
三、试样应由专业检验人员随机抽取,但取样间距不得小于1000mm;在切割拉拨面砖时,以刚好将面砖四周切割开为宜,即切割深度刚好达到面砖的厚度,且在同一平面上需拉拨的面砖与不拉拨的面砖不再有任何连接。在计算拉拨面积时,以切割的实际面积为准。
本文来源:施工 微信公众号 工程资料员
仅作交流分享
| 建筑施工
3 关注
54 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)