[分享]如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》

发表于2018-05-27     855人浏览     0人跟帖     总热度:381  

✎案例一工艺缝与门套存在孔洞

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_1

顶面工艺槽未跟通,导致工艺缝与门套之间存在孔洞


【原因分析】


1、项目深化不到位,未考虑木门套与吊顶工艺缝收口关系导致出现空洞。


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_2


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_3

顶面工艺缝与门套示意图


1、在深化时需考虑木门套上口与侧边吊顶留相同工艺槽。使吊顶四边贯通。

2、在设计时计算木门套上口吊顶工艺缝,使吊顶和木门套靠在一起,并先确认木门套的厚度。

✎案例二吊顶不稳定

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_4

轻钢龙骨吊顶的主龙骨、主龙骨大吊、

副龙挂钩未正反安装,影响吊顶的稳定性


【原因分析】


1、项目部对工人的技术交 底不到位。

2、工人无正确、合理安装意识。

3、项目部监督不到位。


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_5


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_6

主龙大吊、副龙挂钩正反安装示意图


1、在检修口边缘,主龙与副龙骨挂钩考虑采用铆固方式,或主龙两侧同时安装副龙挂钩, 增加主、 副龙连接稳定性。

2、轻钢龙骨吊顶主龙骨、主龙骨大吊及副龙挂钩都必须正反安装,主、副龙骨卡件必须卡紧,且大吊穿心螺丝必须拧紧。

3、工人应按照项目部的交底进行施工,不得随意施工,加强项目部的监督能力。

✎案例三吊顶转角开裂

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_7

吊顶造型转角未加固,导致转角开裂


【原因分析】


1、石膏板吊顶吊筋长度过长,侧面板容易变形。

2、整体造型主要靠顶面主龙骨吊挂固定,侧面板无支撑点。

3、吊顶面积过大,未设置伸缩缝。

4、吊筋长度大于1.5米,未设置反支撑。


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_8


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_9

吊顶转角加固示意图


1、造型侧面转角处加主龙骨,增加造型强度防止造成骨架交形。

2、轻钢龙骨之间的连接必须牢固,封石膏板时,转角处可先封一层“L型”木工板再封石膏板。

3、吊顶内水电管路要独立设置吊筋固定和吊顶的吊筋保持一定的距离。

4、吊筋长度超过1.5米应设置反支撑。

✎案例四顶面石膏板不平整

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_10

吊顶造型转角未加固,导致转角开裂


【原因分析】


1、前期施工放线误差大。

2、龙骨上直接悬吊重物,导致顶面造型发生局部变形。

3、顶面吊筋固定不牢,从而引起下沉。

4、石膏板吊顶未做起拱处理。

5、过长石膏板吊顶未设置伸缩缝。


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_11

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_12

吊顶转角加固示意图


1、主龙骨平行于空间长边方向排布,并按长边距离的1/200到1/300起拱。

2、板中间自攻螺丝的间距小于200mm,自攻螺丝与板边的距离不小于10MM并不大于16mm。

3、吊顶装饰板安装完成后,如果必须上人,随带长板铺设于主龙骨上,防止破坏龙骨结构。

4、吊顶内的水管、气管、在封板之前进行验收。

5、顶面石膏板长度每15米或者石膏板面积达到100平方米时应设置伸缩缝。

✎案例五 吊顶伸缩缝开裂

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_13

石膏板吊顶伸缩缝位置出现开裂情况


【原因分析】

1、 石膏板伸缩缝位置及龙骨基层未完全断开。

2、 伸缩缝凹槽内石膏板一端未设置活口。

3、 石膏板伸缩缝由于油漆工施工时,将伸缩缝堵实,导致后期伸缩缝处开裂。

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_14

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_15

石膏板吊顶伸缩缝节点示意图


1、石膏板伸缩缝位置的主副龙骨应完全断开。

2、伸缩缝制作时, 先将伸缩缝两边做成成品乳胶漆。

3、提高工人施工质量意识,避免油漆工施工时将伸缩缝填实,并加强项目部对现场施工质量的监督。

✎案例六转角接缝处开裂

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_16

石膏线条转角接缝处无加固措施,

易开裂,影响质量


【原因分析】


1、石膏线基层不牢固。

2、石膏线安装时接缝处缝隙过小致使无法满批粘结石膏。

3、石膏线转角接缝处背面无加固措施。

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_17

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_18

石膏板吊顶伸缩缝节点示意图


1、石膏线接缝处应留缝3-5mm。

2、满批粘结石膏后再使用端头螺丝固定,螺丝固定距离不大于200mm。

3、端头螺丝应深入表面2-3mm,便于油漆工施工。

4、接缝处背面采用石膏拌纤维丝进行拉结, 单侧长度不小于200mm。

✎案例七窗帘盒不平直

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_19

窗帘盒侧板面起弧不平直影响美观


【原因分析】


1、 施工时未考虑护角条的厚度,导致后期窗帘盒侧板整体不平直。

2、油漆工施工水平不到位,导致板面不平直。

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_20

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_21

窗帘盒安装示意图


1、窗帘盒侧板完成后,窗帘盒阴角处应使用网格布,防止阴角开裂。

2、对工人进行质量交底,确保窗帘盒侧板与墙面方正。

3、加强项目监督管理,发现问题应及时改正。

✎案例八乳胶漆受潮发霉

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_22

淋浴房内顶喷花洒四周乳胶漆受潮发霉


【原因分析】


1、设计师在设计顶喷花洒过程中,未考虑到使用后会出现受潮情况。

2、该位置基层未使用防水石膏板,面层涂料未使用防水材料。

3、封闭淋浴房内空气流通效果差,水汽长时间不挥发。

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_23

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_24

顶面花洒造型示意图



1、前期设计该位置时,应尽量控制造型复杂程度。

2、设计淋浴房的同时,应考虑到空气流通问题。

3、施工过程中,该种临水区域必须使用防水石膏板,防水腻子及防水涂料。

✎案例九干挂点未做加固

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_25

顶面大理石干挂后,接缝干挂点的位置,

未做加固处理,存在安全隐患


【原因分析】


1、石材单板板幅过大,设计时未考虑到石材本身的自重问题。

2、石材干挂吊装后,未进行加固处理,增加强度。

3、深化设计未跟设计时进行沟通,建议局部材料进行更改。


如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_26

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_27

顶面大理石干挂图


1、前期设计时考虑利用仿石材质进行局部跟换,或排版尺寸不宜过大。

2、顶面大理石干挂时,需对干挂点位及接缝位置进行二次加固处理,增加背条。

3、使用A、B胶进行粘贴,不得使用云石胶。

✎案例十铝扣板边缘脱落

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_28

吊顶铝扣板边缘脱落

【原因分析】


1、工人放线不平直。

2、入场铝扣板质量不达标。

3、工人成品保护意识薄弱,铝扣板被后续工序破坏。



如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_29

如何解决顶面通病—《装饰质量通病的预防》_30

顶面大理石干挂图



1、提高工人质量意识,确保放线精确。

2、在边缘铝扣板背面加龙骨,或用配套边侧卡件进行受力固定型材压住板边缘。

3、深化到位,根据排版尺寸,统一加工合格铝扣板。





文章来源网络,如有侵权请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20