[分享]施工现场质量通病预防

发表于2017-11-29     2189人浏览     3人跟帖     总热度:714  

质量通病预防.放线


施工现场质量通病预防_1

项目部自开工后应与其他单位配合主动绘制综合顶面图,并在顶、地结合施工图对有关灯位、喷淋、插座等定位。放线是结合现场对施工图纸的深化,对排版、下料、班组施工的效果把握反映比较直观。配合放线应争取向甲方签证。


施工现场质量通病预防_2

在前期放线时应考虑到各工种完成面的协调,对最终施工效果做到心中有数。比如对插座定位时要考虑到活动家具木饰面安装的完成面。

施工现场质量通病预防_3

通过放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合,否则容易导致最终施工效果出现偏差。顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称,与顶面的交接处要吻合、严密。感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm。

施工现场质量通病预防_4

施工现场质量通病预防_5

施工现场质量通病预防_6

在放线时,一定要把需要标注的尺寸和材料都标注清楚,以便施工人员一看就知道该如何做

施工现场质量通病预防_7

浴缸检修孔安装方法

施工现场质量通病预防_8

淋浴房地漏中心点要与地面材料四角重叠

施工现场质量通病预防_9

淋浴房地坝与台面立柱的收头

施工现场质量通病预防_10

正确的墙面石材与浴缸的收头

施工现场质量通病预防_11

浴缸未到头,放线策划失误

施工现场质量通病预防_12

马赛克必须整粒

施工现场质量通病预防_13

龙头中心线与墙面石材对缝

质量通病预防.石膏板

石膏板隔墙和吊顶木龙骨

施工现场质量通病预防_14

基层木龙骨要刷防火涂料

施工现场质量通病预防_15

板面基层龙骨尽可能的把木龙骨变更为专用覆面龙骨。(做好签价工作)突出墙面超过5公分的板面不能采用覆面龙骨 

施工现场质量通病预防_16

墙面木针应事先涂刷防腐涂料。水柏油因对环境和人体容易造成污染,不能做防腐涂料使用

施工现场质量通病预防_17

自攻镙丝不要破坏纸面,没入1mm~2mm,自攻镙丝距板边距离宜为15mm

施工现场质量通病预防_18

吊顶叠级或灯槽翻边在 隐蔽及签证中应注明为木龙骨细木工板或十二厘板基层,表面封石膏板。隐蔽中应标明木工板向上延长100MM



施工现场质量通病预防_19

石膏板严禁使用针钉固定,必须采用自攻螺钉

施工现场质量通病预防_20

正确做法


施工现场质量通病预防_21

顶面封板最好是双层9.5厚或单层1.2厚,纸面石膏板顶面转角接缝必须错开30厘米缝,转角处采用“L”字切割,可防止开裂。但必须注意不能开伤石膏板纸面,否则暗裂的隐患还存在

施工现场质量通病预防_22

顶面转角处错开距离太短,施工后出现开裂

施工现场质量通病预防_23

伸缩缝在施工时左右两边应各加二根独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开 。

图中伸缩缝未完全断开

施工现场质量通病预防_24

伸缩缝可用A、打胶; B、嵌入玻璃; C、50*70凹缝处理。具体视项目的要求而定,采用打胶处理的伸缩缝尽量隐蔽,可放在造型槽阴角处

质量通病预防.乳胶漆

施工现场质量通病预防_25

原墙面涂料在批腻前应铲除干净,并涂刷界面剂,否则油漆工批腻后会起皮

施工现场质量通病预防_26

墙、顶面阴阳角处理要平直,应先弹线,后批灰。 打磨时单纯靠手感不能保证直线度

施工现场质量通病预防_27

墙、顶面阴阳角处理可以采用铝条做靠尺或先弹线,后批灰

施工现场质量通病预防_28

阳角批灰时用铝合金方管做靠尺。铝合金方管用自攻螺丝临时固定

施工现场质量通病预防_29

酒店客房小过道顶面尽量避免留5-8凹槽,凹槽直线度和小角乳胶漆施工质量难控制好

乳胶漆施工注意事项:

1.吊顶与墙面接缝处凹槽,宽度应大于10mm,深度应小于12mm,吊顶封第二层板前,要先把阴角做到位,然后再封第二层石膏板.

2.乳胶漆最后两边必须为喷涂.

3.喷涂后若损坏再修复时仍要用喷涂,不能用羊毛刷或滚筒修复.

4.乳胶漆施工时注意交叉污染,应做好相应的成品保护,养成随时清理的习惯,不要让问题过夜,做到日事日毕

施工现场质量通病预防_30

油漆工应对前道工序进行交接验收,平整度与阴阳角方正后方可进行下道工序,并做好上下工序交接的记录,且签字确认

质量通病预防.墙纸

施工现场质量通病预防_31

墙纸使用前要试贴,防止出现色差,褪色,接缝明显等问题(试贴的墙纸由供应商提供)。贴墙纸时注意方向性(是否倒顺贴,墙纸背面有标记)清油封底的墙面要做隐蔽,要经甲方认可,尽量做到两遍隐蔽。石膏板面贴缝带,尽量做两层隐蔽。

墙面应采用整幅裱糊,先垂直面后水平面,先细部后大面,先保证垂直后对花拼缝,垂直面是先上后下,先长墙面后短墙面,水平面是先高后低。阳角处应包角不得有接缝,阴角处接缝应顺光搭接。墙纸定货要有计划,防止分批进货时有产生色差现象 

施工现场质量通病预防_32

由于土建基层往往在阴、阳角的处理上不平整,油漆工在墙纸镶贴到阴角时一般是用刀片沿着刮片同步裁切,所以切割缝是沿着不平整的墙面,导致阴角看上去不直。

施工现场质量通病预防_33

已经起翘

墙面贴墙纸遇到消防门面贴墙纸时,必须将墙纸贴到消防门内侧,否则门边的墙纸容易起翘及不平整

施工现场质量通病预防_34

如果工期允许的情况下,可采用先贴墙纸,后施工窗台板/踢脚线/成品衣柜/木饰面等,保证收头的效果

质量通病预防.石材

工程前期策划及准备工作

施工现场质量通病预防_35

石材定货前须有专人去厂方看大板,了解色泽、货量等。提货前应有专人先到石材厂验货。在出石材排板图时,要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗,如果损耗太大,应及时调整设计方案。(地面石材不得大于800*800)

施工现场质量通病预防_36

墙面干挂石材尽量多采用‘V’型缝,容易回避整体墙面平整度和爆边这两种比较难控制的质量问题。石材“V”型企口与木板面的阴角处理,不能产生一个三角空洞 

施工现场质量通病预防_37

消防箱石材门内部应用木工板或十二厘板封闭后刷白色,并加装限位链条

施工现场质量通病预防_38

安装石材抽槽板时要预先考虑好与光面板、木饰面搭接处的关系处理,否则墙面阴角处会出现小洞而无法修补

施工现场质量通病预防_39

施工现场质量通病预防_40

正确做法

施工现场质量通病预防_41

大面积石材收料时应检查来料尺寸与料单尺寸是否相符,如不相符尽量拒收,否则现场手工重新加工会导致石材爆边,切割质量相对也不是很高

施工现场质量通病预防_42

石材的阳角处理,绝对不能使用45°尖拼角,直接拼尖角对石材的质量、加工、施工水平和成品保护要求都很高。石材阳角对拼倒2-3mm小角比较美观

施工现场质量通病预防_43

施工现场质量通病预防_44

施工现场质量通病预防_45

石材铺贴后要及时补缝再统一打磨、抛光

施工现场质量通病预防_46

石材及墙砖在施工前应预先排版以确保施工的观感效果。施工中要随时带线检查施工平整度

施工现场质量通病预防_47

云石灯光片在安装时尽量使用大面积整板安装,一但分块安装时容易因云石片变形导致拼缝不平整。建议日后在设计阶段考虑到灯片的跨度(本处达400mm),施工时要考虑到变形和日后维修。墙面云石灯片也容易变形

1、石材阳角做法

施工现场质量通病预防_48

禁止使用45度尖拼角

2.石材地面铺贴后,缝隙要贴纸胶带保护,或及时补缝,防止接缝污染.在大面积施工完成后,可先进行粗磨,然后精磨,建议甲方做整体打磨及进口镜面腊水打腊,以起到保护的作用.(腊水要签价)

3.石材做镜面之前,务必先做小样确认质量.

4.镜面石材施工要求及时对接缝阴阳角处理, 做到“工完料清”,做一块收一块,不留尾巴.

质量通病预防.木制作

木制作安装注意事项:

1.木制作进场安装时间最好在瓦工基本结束,油乳工剩余最后一道喷涂时,再进行安装.

2.铰链/门锁/闭门器/拉手等需要开洞的要在厂里面开好,禁止在现场开槽,导致油漆面损坏.

3.木饰面板/柜体/门套线与墙面连接处,应在木饰面深化时设工艺缝.

4.装暗藏闭门器时,门槛上口一定要使用实木,闭门器质量一定要好,充分保证使用功能

木质饰面操作工艺:

  弹线→防潮层安装→木龙骨安装→基层板安装→成品饰面板安装

1.弹线:根据设计图纸上的尺寸要求,先在墙上划出水平标高,弹出分格线。根据分格线在墙上加木橛或在砌墙时预埋木砖。木砖、木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸,横竖间距一般为300mm,不大于400mm。

2.防潮层安装:木质墙面必须在施工前进行防潮处理。防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。

3.木龙骨安装:木龙骨应进行防火处理,可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷三遍,晾干后再拼装 .根据设计要求,制成木龙骨架,整片或分片拼装。全墙面饰面的应根据房间四角和上下龙骨先找平、找直,按面板分块大小由上到下做好木标筋,然在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。

4.饰面板安装 :

A.用于木质墙面的饰面板,采用成品饰面板,使用前应进行挑选,将色泽相同或相近、木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调,毛边不整齐的板材应将四边修正刨平,微薄板应先做基层板,然后再粘贴,饰面板应避免顶头密拼连接。饰面板应在背面涂刷二遍防火涂料。

 B.封钉胶合板。采用喷胶方法固定。在饰面板背面顶端处,开出四至五道凹槽,并用特制的胶均匀喷涂在夹板背面。在粘贴过程中,要均匀用力,防止饰面粘贴不均匀而出现空鼓。饰面板均采用斜拼方法连接。

C.固定木夹板。墙面上用木条斜撑,木条间距约500,横向间距根据现场的实际情况确定。转角处采用成品木条加工成7字型固定,用枪钉固定墙面饰面上。

施工现场质量通病预防_49

木制作类在施工现场一定要考虑相对独立的加工场所,易于控制材料的损耗及现场管理

施工现场质量通病预防_50

木扶手、踢脚线及木线条的接缝应采用指接

质量通病预防.成品木饰面

由于土建上不可避免地存在着误差,现场的门洞无法符合安装的条件,故需在原有建筑门洞上进行找平,使门洞达到水平和垂直上的平整度,通常是在门洞上做细木工板基层。成品木饰面在图纸深化和加工前要对基层尺寸仔细核对

施工现场质量通病预防_51

在安装固定好的两侧门框上,开凿合页位,在合页位置上打入5*60的自攻螺丝,增加门框与基层的连接点

施工现场质量通病预防_52

门框安装后,需复核上下框的垂直度与尺寸,便于安装门扇

施工现场质量通病预防_53

因基层尺寸和加工尺寸存在误差,导致门套在安装后出现1厘米左右的空隙。

施工现场质量通病预防_54

木饰面现场安装平整度控制不严格,接缝处出现高低差。前期放线排版时未考虑到木饰面与石材的收头,导致出现6mm缝隙。石材安装时应尽量留一点压在木饰面下

施工现场质量通病预防_55

门扇合页安装要注意方向性,应为“框三门二”

门合叶八大通病:

1.开槽深度

2.开槽宽度

3.安装方向

4.螺丝十字方向

5.缺少螺丝

6.螺丝不平

7.合叶污染

8.合叶有划痕

施工现场质量通病预防_56

成品木饰面基层在施工时必须保证平整度,同时要考虑到背面潮气对木饰面侵蚀的可能性

施工现场质量通病预防_57

成品木饰面的安装中应注意不能破坏饰面的整体效果,确需要用钉的部位一定要在能够被遮蔽的隐蔽位置

施工现场质量通病预防_58

成品木饰面应定尺由厂方加工好,现场直接安装。现场因尺寸原因再加工容易引起油漆面划伤和断面油漆面后期修补存在色差和影响质量

施工现场质量通病预防_59

板面或门扇的成品木饰面要考虑木材表面花纹的统一性,木饰面存在色差问题时应直接退回厂方重新加工,而不能安装

施工现场质量通病预防_60

在图纸交底和成品定加工前应考虑好收头。木线条的厚度实际已超出铝窗边框近1厘米。

施工现场质量通病预防_61

固定类家具的安装是和现场施工是交叉进行的,如果没有成品保护的意识,那将会是功亏一篑。在固定类家具安装完后应注意清洁卫生并用泡膜纸保护,防止油漆划伤

施工现场质量通病预防_62

大面积木饰面施工后容易受空调、灯槽温度影响,导致木饰面出现变形,建议在今后碰到此类施工面时多采取留缝处理等方法

施工现场质量通病预防_63

成品木饰面安装时必须考虑到下方留缝以便铺装地毯,留缝必须保持宽度一致

质量通病预防.地毯、软包、水电及其它

1.软包布订货时,应按门幅算准数量,放一定的数量,防止二次订货的色差.

2.软包版面要注意花纹的一致.(尽可能选单色或暗花的)

3.软包基层板用石膏板或其他防火 防潮材料,安装时尽可能不用针钉.

4.软包布做阻燃处理后,会产生皱褶,影响感观

施工现场质量通病预防_64

地毯与木地板、石材地面处交接处是平接的,应注意按绒高找坡 。地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头 。

质量通病预防.电器安装

施工现场质量通病预防_65

暗穿线管必须加护圈和黄拉管

施工现场质量通病预防_66

1、开关、插座安装时一律不许无盒安装;

2、开关、插座并列安装时面板之间应等距或不留缝

3 、开关插座在不影响使用的情况下尽量隐蔽,在造型墙面或柱面一定要居中.

施工现场质量通病预防_67

从灯头盒出来到灯的电源线,中间不允许有接头

施工现场质量通病预防_68

灯头盒两侧20cm处必须设立独立的吊筋加以固定

施工现场质量通病预防_69

电器管路不得捆绑在其它设施上,要有独立的固定支撑点

施工现场质量通病预防_70

顶面灯具安装应紧贴装饰面,禁止在出现缝隙时用打胶来遮盖

施工现场质量通病预防_71

玻璃面上尽量避免安装任何面板及灯具,如要安装必须由厂家专业开孔,且安装器具时螺丝不能拧得太紧,否则玻璃容易开裂

施工现场质量通病预防_72

所有墙面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或入墙太多的现象,保证龙头安装的平整

质量通病预防.玻璃

施工现场质量通病预防_73

玻璃未贴磨砂纸,直接可看到石材侧面,因宽度原因玻璃胶无法盖住

质量通病预防.玻璃

施工现场质量通病预防_74

卫生间镜的高度到顶后,容易经反射后看到灯槽内木料,石膏板的乳胶漆未做到位。施工中应建议设计更改或在上方增加磨砂纸贴以消除影响

施工现场质量通病预防_75

顶面造型设计为玻璃时容易看到灯槽里的一切,所以在灯槽内要考虑安装灯光片以遮蔽造型基层

质量通病预防.玻璃墙、门

施工现场质量通病预防_76

玻璃与地面橡胶垫之间必须用泡沫条等隔离后, 用结构胶收头,否则会泛黄。

玻璃安装禁止与水泥砂浆硬性接触,中间必须用软性材料间隔后打胶

施工现场质量通病预防_77

玻璃开孔应预先由厂家专人打孔,如现场需要打孔也应由厂家专人开孔,且注意要对现场成品做好保护

质量通病预防.成品保护

施工现场质量通病预防_78

现场成品保护应做到保护到位,像乳胶漆污染等情况必须避免,否则同样会增加后期清理人工和材料费用,还会引起业主对项目部的不满

施工现场质量通病预防_79

成品保护所用的角铝切割时未注意边缘卷边现象,导致卷边部分容易划伤表面油漆。保护用材料可以采用石膏板零料、成品木饰面硬质包装纸等

施工现场质量通病预防_80

现场应及时做好成品保护,石材打磨、抛光时应预先对墙面做好保护

施工现场质量通病预防_81

地面石材抽槽板在施工前后必须做好保护,一旦污染后凹槽内非常难处理

文章来源网络

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-29   |  只看该作者       筑龙币+20

2

施工现场质量通病预防,学习了。

 发表于2017-12-17   |  只看该作者       筑龙币+10

3

写的比较详尽,要是能做到给现场工人交底的深度就更好了

 发表于2019-06-16   |  只看该作者       筑龙币+20

4

关于石材的碰角你图上的3种都是标准工艺,不要误导大家。