通病1:门窗框弯曲
原因:
1、门窗框受撞击产生变形。
2、门窗框所采用的材料厚度薄,刚度不够。
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片18.jpg
防治方案:
1、已经变形的框进行修理再安装。
2、框采用的材料厚度要按照国家规定,主要受力构件厚度不小于1.2MM。
3、框四周填塞要适宜,防过量向内弯曲。
通病2:门窗框松动
原因:
1、安装锚固铁脚间距过大;
2、锚固铁脚所采用的材料过薄;
3、锚固的方法不正确。
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片19.jpg
防治方案:
1、锚固铁脚的间距不得大于600MM,铁脚必须经过防腐处理;
2、锚固铁脚所采用的材料厚度不低于1.5MM,宽度不得小于25MM;
3、根据不同的墙体材料采用不同的锚固防治方案,砖墙上不得采用射钉锚固,多孔砖不得采用膨胀螺栓锚固。
通病3:门窗框不方正
原因:框在安装的过程中卡方不准,框的两个对角线有长短,造成框不方正。
防治方案:安装时使用木锲临时固定好,测量并调整对角线达到一样长,然后用铁脚固定牢固。
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片20.jpg

通病4:窗框拼接部位没有打密封胶引起的渗漏
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片21.jpg
防治方案:门窗框安装前,必须先对洞口进行检查,应保证门窗框同预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm,需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑。7天后,方可进行门窗框安装。
通病5:窗框上部因砂浆塞缝不密实,导致渗漏
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片22.jpg
防治方案:门窗框与副框之间的间隙,宜采用弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂塞饱满,并使用耐候密封胶密封。弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂)注打要求:连续施打,充填饱满,一次成型。出框外的发泡剂,应在结膜硬化前,塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破坏。
通病6:外窗塞缝发泡胶外露,采用切割方式处理,破坏发泡胶外表层,造成渗漏隐患
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片23.jpg
防治方案:超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割
通病7:金属锁施工不规范:玻璃无框门地面金属锁孔装饰件出现歪斜、松动、脱落或安装后高于地坪,造成门锁后晃动或难以锁牢等现象。
[通病防治]门窗工程质量通病及防治方案汇总-图片24.jpg
防治方案:安装锁孔装饰盖时,须用大理石开孔器先开孔,再用6mm冲击钻头打孔,深度为2.0至3.0公分。内置6mm塑料膨胀管,并用自攻螺丝固定牢。确保平整。