[分享]实例图解给排水工程施工的对与错

发表于2017-08-03     643人浏览     1人跟帖     总热度:272  

来源:建筑工程鲁班联盟
实例图解给排水工程施工的对与错_1
①消防接合器应标注有系统,区域标识。
①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。
实例图解给排水工程施工的对与错_2
①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。
②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。

实例图解给排水工程施工的对与错_3
①管道立管穿过楼板无安装套管。

实例图解给排水工程施工的对与错_4
①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。
②机房布置留有足够的维修操作通道。
③按水泵的用途分类标识。
④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。

实例图解给排水工程施工的对与错_5
①管件不直接安装在墙体,符合要求,过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求。
②管道转弯处布置支架合理。
③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。

实例图解给排水工程施工的对与错_6
①水泵的环型水沟布置方法。
②设备基础应高出地面100~150㎜。
③软接头拉杆的正确安装方法。
④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。
⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。

实例图解给排水工程施工的对与错_7
①管道支吊架符合要求,工艺性较好,在阀门边100~200㎜ 处布置合理。卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求。
②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)
③管道安装工艺合理、美观。

实例图解给排水工程施工的对与错_8
①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。
④在转弯处应增加支吊架。
⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。

实例图解给排水工程施工的对与错_9
①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。
②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。

实例图解给排水工程施工的对与错_10
①明杆闸阀,(消防系统允许使用的阀门)安装完成后应在螺杆上涂上润滑油脂。

实例图解给排水工程施工的对与错_11
①支吊架安装牢固可靠,且油漆后安装,油漆分色整洁。
②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母,卡码外露螺纹为2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确。
③卡箍安装方向一致。

实例图解给排水工程施工的对与错_12
①支吊架未油漆就安装,而且安装歪斜。
②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误,长码外露过长(应为2~5螺距)

实例图解给排水工程施工的对与错_13
①支吊架选型错误,以至支承力不够,如受外力影响会受破坏。应选用三角型加强支吊架。
②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓处露过长,应外露为2~5个螺距。

实例图解给排水工程施工的对与错_14
①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护。
②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥,并呈45度收口)
③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜。)

实例图解给排水工程施工的对与错_15
①过墙预留套管过短(应与墙体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移,有防水功能的套管应做防水翼环,不应油漆,套管内的填充材料应为不燃材料。
②支吊架选用合理,安装位置合理(离弯头处约150mm)
③④末端喷头支吊架安装位置合理(以500mm为宜)商铺应做成上下喷,上喷离天花75~150mm,下喷三通留堵头。

实例图解给排水工程施工的对与错_16
①②支吊架选用合理,卡码安装位置正确,但螺栓外露偏长。
③卡箍管件安装方向一致。

实例图解给排水工程施工的对与错_17
①承插式铸铁和转法兰连接正确接法。

实例图解给排水工程施工的对与错_18
①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接,应使用过渡管件(如加铸铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)。

实例图解给排水工程施工的对与错_19
①浴缸龙头出水口离墙角380mm,高度580mm,允许偏差±5mm。
②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法。

实例图解给排水工程施工的对与错_20
①②杯盘给水口高于地面400mm,冷热水口中距200mm,允许偏差±5mm。

实例图解给排水工程施工的对与错_21
①座厕给水口中偏左200mm,标高100mm,允许偏差±5mm。
②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定。

实例图解给排水工程施工的对与错_22
①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码。

实例图解给排水工程施工的对与错_23
①卫生洁具安装装应使用不锈钢,膨胀螺栓。
②冲水阀中心与洁具心偏差
③冲水阀中心洁具中心对中
④卫生洁具安装应符合:1、坐标:单独器具允许偏差10mm,成排器具允许偏差5mm,2、标高:单独器具允许偏差±15mm,成排器具允许偏差± 10mm,3、器具水平度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm。

实例图解给排水工程施工的对与错_24
①室外马路边铺设的供水管必须安装在马边缘500mm,深度700mm(管面算)范围内。

实例图解给排水工程施工的对与错_25
①该部位支架应安装在离弯头150mm左右处。
②④在阀门部位应设置支架。
⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通,以避免降低立管的机械强度。
⑥消防栓箱体应横平竖直,误差1mm/m。

实例图解给排水工程施工的对与错_26
①管井管道布置整齐美观。

实例图解给排水工程施工的对与错_27
①末端支架喷头距离边远,规范为350~700mm之间,宜为500mm较合适。

实例图解给排水工程施工的对与错_28
①消火栓箱与批荡尺寸配合准确,建议箱门做成分体可伸缩型,箱体做好产品保护,保证消火栓箱体完好地交付使用。

实例图解给排水工程施工的对与错_29
①消火栓栓中离地面1100mm,离箱侧140mm,离箱背100mm。
②箱门开启应在栓口相反方向。

实例图解给排水工程施工的对与错_30
①下沉式(面盆,底盆)洗手盆给水口高于地面450mm,冷热出水口中距200mm,允许偏差±15mm。

实例图解给排水工程施工的对与错_31
①弯头部位应增加支吊架。
②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。

实例图解给排水工程施工的对与错_32
①管道支架卡码钻孔错误。
②沟槽式管件水平安装螺栓应分布在左右两边。

实例图解给排水工程施工的对与错_33
①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。

实例图解给排水工程施工的对与错_34
①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。

实例图解给排水工程施工的对与错_35
①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理。

实例图解给排水工程施工的对与错_36
①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-24   |  只看该作者       筑龙币+20

2

实例图解给排水工程施工的对与错,感谢分享

LittleYFish

中国  | 建筑施工

10 关注

908 粉丝

999+ 发帖

93 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20