[分享]关于机房装修的内容,你是否了解呢?

发表于2017-07-31     900人浏览     0人跟帖     总热度:428  

       机房装修作为信息化建设的重要内容之一,其设计与施工应做到布局合理、安全可靠,同时为今后业务的发展留有余地。在设计中要切实做到既从实际工作需要出发,满足功能需要,为设备提供一个安全运行的空间,又要保证本工程在3至5年内不落后,成为系统内的精品工程;在施工中必须讲求质量,精益求精,做到美观实用,为本工程的顺利开展和系统将来的安全运行打下一个坚实的基础,为我市信息化建设创建一个新亮点,为烟台工商系统树立一个新形象。机房设计、装修必须达到国家机房建设A级标准。

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_1

一、机房装修原则 
   计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。 
   墙壁表面要采用塑铝板、彩钢板或其他性能好的防静电材料进行贴面。

   计算机机房应采取防尘措施。机房在入口处设换鞋间(柜)。 计算机机房内铺设电缆、设备较多,必须注意机房的消防安全,严格控制建筑物耐火等级。 
   所有材料的防火等级都应选为A级或B1级。 
   尘埃的二次飞扬,对计算机机房内的空气洁净度影响较大,因此装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料,同时注意该材料不应产生眩光。 
   计算机机房地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。如选用水泥地面,其表面必须光滑,水平度好,并涂防静电漆。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_2


   计算机机房内铺设钢化地板,地板平整度必须保证每米不大于2毫米。 
   防静电地板下面空间不仅要铺设电缆,而且要兼作空调静压箱,其高度一般为300-350mm。☉为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨。 
防静电地板的板厚公差±0.2mm以内;常温常湿下地板绝缘电阻应大于100KΩ,小于100MΩ;地板的分散载荷15000-35000N/M2;集中荷载3000-7000N/M2。

   机房天花选用铝合金微孔天花,顶棚上面应留有300~500mm的高度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时,要求静压箱内有较高洁净度,其内表面要光滑,平整度好,刷防静电漆并敷设保温材料。 机房内所有管道都应进行防锈处理,所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。 
二、机房装修方案

1、装修方案建议 
   根据以上的机房装修原则,设备间的装修方案建议如下: 工作间扩大区地板工程: 机房区地面首先进行基层清理。 安装无边防静电地板600X600。 无边防静电地板沿墙收边处理。 设备间出口踏步台阶及收边处理。
2、活动地板 
   活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_3


   活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。 
   抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。 
   贵厅信息中心机房活动地板敷设高度为0.35—0.40米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用铝塑板踢脚板压边装饰。铝塑板踢脚板与铝塑板玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。 
   机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面,如地面抹灰应达到高级抹灰的水平;而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆一遍,全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。

   信息中心机房采用德国KITOZER(开拓者)无边防静电地板。KITOZER(开拓者)产品质量稳定,在国内产销量及影响均较大。 
抗静电活动地板的性能、特点: 
   活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米。 
   活动地板是易于更换的。用吸板器可以取下任何一块地板。地板下面的管线及设备的维护保养及修理是极其方便的。 
   活动地板是灵活的。当其中的某一部分需要改变,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_4


   活动地板是牢固的,稳定的,紧密的。这是毫无疑问的。而且我们所推荐的KITOZER(开拓者)地板和钢地板恰恰具备这些优点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。 
活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。我公司安装的KITOZER(开拓者)地板,给人以高档、豪华的印象。

   地板系统的确可以承受较高压力的碾压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。 
   活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,钢结构。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。 
   此外,KITOZER(开拓者)无边防静电地板的阻燃性能和系统电阻率均满足国家的有关标准,并通过了权威检测部门的检测,有国家认可的检测报告。 
3、天花工程: 
   吊筋的安设--将天花专用镀锌套丝钢枝用M6膨胀螺栓固定在楼板底。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_5


   龙骨的安装--在顶棚的标高位置弹出水平线,各专业均按此标高线进行管线预埋施工。 
   选用轻钢主龙骨,每隔1.2m敷设1根,每根上设4-5个吊挂点,吊点间距为1-1.2m。主骨下吊挂三角型副骨,每隔0.6m敷设一根。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_6

   先将吊杆和主龙骨安装完毕后,再依次安装次龙骨,轻钢龙骨顶棚在大面积施工前,应先做一样板间,对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理,分块及固定方法等经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。

4、墙面工程: 
   机房窗位密封玻璃封堵。 
   机房墙体基层清理(水泥沙浆抹平)。 机房区墙面防潮处理。 

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_7

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_8

  主机房墙面采用彩钢板装饰(工艺要求:轻钢龙骨搭架、保温材料填充)。 
   其它区域采用刷优质水性墙底漆1遍和刷墙面乳胶漆2遍。 
5、玻璃隔墙工程: 
   贵厅信息中心机房的隔墙推荐采用不锈钢板饰面玻璃隔墙。玻璃隔墙在机房中的重要作用是显而易见的。可以说,没有哪个稍具规模的机房里没有玻璃隔墙。最初的玻璃隔墙是在木隔墙上安装固定玻璃窗,然后在八十年代初期大量采用铝合金玻璃隔墙。九十年代初期钢化玻璃隔墙在机房中得到了广泛应用。这种隔墙配合以不锈钢无框自由门,采用12毫米厚防火玻璃,安全、牢固,壮观气派,透视效果极好,衬托了机房宏观形象。玻璃隔墙的优点确立了它在机房中的地位。

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_9

关于机房装修的内容,你是否了解呢?_10

   近年来,我们在玻璃隔墙饰面中又广泛采用了高档铝塑板做饰面。因与墙面协调一致,宏观效果极好。

   贵厅信息中心机房中大量地采用玻璃隔墙。为安全起见,使用20mm厚防火玻璃。 
6、机房入口装修工程: 
机房入口安装防火玻璃门   
   地面涮防尘漆做防尘处理;地板采用四周支撑式铺设,安装高度离水泥地面约为0.25M,地板采用防水、防火、抗静电铝质活动地板,地板下支托多点接地,色彩为灰白理石花纹,与吊顶及墙面色彩相配合,承地面柱接保护地,地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房门入口处放置小块踏步铺塑胶地毯。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20