钢筋施工及翻样专家答疑

发表于2014-07-14     3429人浏览     13人跟帖     总热度:582  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-07-14 10:36:10

 发表于2014-07-14   |  只看该作者      

2

支持小娄,感谢专家积极参与活动!

 发表于2014-07-14   |  只看该作者      

3

感谢专家积极参与活动!

 发表于2014-07-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

抗震带E钢筋用在楼梯时其锚固按那规定计算?

 发表于2014-07-14   |  只看该作者       筑龙币+5

5

强!!!

 发表于2014-07-15   |  只看该作者       筑龙币+5

6

钢筋施工及翻样专家答疑_1 理得  当前离线   发表于2014-7-14 

抗震带E钢筋用在楼梯时其锚固按那规定计算?

答:设计未注明时,按平法11G系列图集的规定计算钢筋锚固长度;设计注明的按设计规定执行。

 发表于2014-07-15   |  只看该作者       筑龙币+5

7

请问钢筋下料时,怎么考虑量度差值?

点评+1

  • 发表于 2014-07-22     答:钢筋外包尺寸和轴线长度之间存在的一个差值,即量度差值。
    轴线长度: 0.5π/2π*π(2.5d+d)=0.25π*3.5d=2.75d
    外包量度长度:4.5d
    量度差值=4.5d-2.75d=1.75d(取2d)
    依次求得
    30°量度差值0.306d,取0.3d; 
    45°量度差值0.543d,取0.5d 
    60°量度差值0.90d,取ld; 
    90°量度差值1.75d,取2d: 
    135°量度差值3d。

 发表于2014-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

8

450*1150的箍筋,内箍是180*1150上部8根下部9根

上部是四根通长筋四根附加筋,上部是22的下部是25的。上下怎么排布合适?

点评+1

  • 发表于 2014-07-22     答:内箍筋宽度应该以根数多的来确定宽度,箍筋直径暂定10mm
    内箍筋宽度公式为:b=(L-D*9-d*2)÷8+D*4+d*2 =(410-25*9-10*2) ÷8+25*4+10*2=140.625
    若考虑经验值内箍筋宽度可以为145或150mm

 发表于2014-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

9

支持一记~

 发表于2014-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

10

1层楼梁有3种高度如1000;800;600;柱净高按哪个数字取值,按1000的还是800?可以取个中和值吧?

点评+1

  • 发表于 2014-07-22     答:按1000取值。