陪你一起等专家
发表于 2014-11-24 专家专家还不来
1、不需要错开,架立筋只是满足箍筋肢数的构造需要
2、根据直径14和括号标注的判断是架立筋,25的是主筋,两根角筋25通长
使用架立筋主要还是考虑节省钢筋的角度,能通则通,但是浪费钢筋了
发表于 2014-11-24 但是这根梁只是双肢箍,要那两个架立筋干什么?还有,问题1里我问应不应该错开的两根钢筋是支座负筋,不是架立筋。
点评 甲方施工员 发表于 3楼 2014-11-24 1、不需要错开,架立筋只是满足箍筋肢数的构造需要2、根据直径14和括号标注的判断是架立筋,25的是主筋,两根角筋25通长使用架立筋主要还是考虑节省钢筋...但是这根梁只是双肢箍,要那两个架立筋干什么?还有,问题1里我问应不应该错开的两根钢筋是支座负筋,不是架立筋。
没必要错开,我们平时讲的要错开是针对受力部位的主筋,即然已离开了负弯距的受力部位那还管它错不错开呢,满足构造要求就可以啦,如砼抗裂、箍筋骨架等要求,如真要保守点怕还没有离开受力区,那也不是平常的部位错开,而是一根通长的两头的主筋向中间引伸与小钢筋搭接,其接头与另一根通长钢的搭接接头(此根两个接头在另一根两个接头的外面)距离满足长度的要求,
1、梁上部负弯曲钢筋不需要错开,应该在同一位置断开或者是在同一个截面上。
2、这个说法不明确,还要分开梁底钢筋和梁面钢筋,不要搞混淆了。平法里面有分号、加号、斜杠是否有括号等,含义不同,需要把平法熟记才行。