[专家答疑]通长筋与架立筋的问题

发表于2014-11-23     3471人浏览     6人跟帖     总热度:468  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:19

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

2

陪你一起等专家通长筋与架立筋的问题_1

点评+1

  • 发表于 2014-11-24     专家专家还不来

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:23

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

3

1、不需要错开,架立筋只是满足箍筋肢数的构造需要

2、根据直径14和括号标注的判断是架立筋,25的是主筋,两根角筋25通长


使用架立筋主要还是考虑节省钢筋的角度,能通则通,但是浪费钢筋了

点评+1

  • 发表于 2014-11-24     但是这根梁只是双肢箍,要那两个架立筋干什么?还有,问题1里我问应不应该错开的两根钢筋是支座负筋,不是架立筋。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:28

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   甲方施工员  发表于  3楼   2014-11-24  1、不需要错开,架立筋只是满足箍筋肢数的构造需要2、根据直径14和括号标注的判断是架立筋,25的是主筋,两根角筋25通长使用架立筋主要还是考虑节省钢筋...
但是这根梁只是双肢箍,要那两个架立筋干什么?还有,问题1里我问应不应该错开的两根钢筋是支座负筋,不是架立筋。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:32

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   筑龙家园  发表于  2楼   2014-11-24  陪你一起等专家
专家专家还不来

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:38

 发表于2014-11-24   |  只看该作者       筑龙币+5

6

没必要错开,我们平时讲的要错开是针对受力部位的主筋,即然已离开了负弯距的受力部位那还管它错不错开呢,满足构造要求就可以啦,如砼抗裂、箍筋骨架等要求,如真要保守点怕还没有离开受力区,那也不是平常的部位错开,而是一根通长的两头的主筋向中间引伸与小钢筋搭接,其接头与另一根通长钢的搭接接头(此根两个接头在另一根两个接头的外面)距离满足长度的要求,

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-12-01 11:58:44

 发表于2014-11-25   |  只看该作者       筑龙币+5

7

1、梁上部负弯曲钢筋不需要错开,应该在同一位置断开或者是在同一个截面上。

2、这个说法不明确,还要分开梁底钢筋和梁面钢筋,不要搞混淆了。平法里面有分号、加号、斜杠是否有括号等,含义不同,需要把平法熟记才行。