整面墙跑了10公分? 这是施工放线放错了吧
这种情况没碰见过,局部的话凿平钢筋接上然后高强度细石砼补强或砂浆抹平
整面墙还是上报监理甲方咨询下设计吧
这个还真不好处理,其实最简洁明了的,就是全部凿除重新浇筑,这样反而直接
处理的范围是跑模部分及受影响的部分
并结合施工规范及验收标准等处理好接茬部位
这样来的直接也好整理资料
其实建议楼主好好分析一下跑模的原因吧
发表于 2014-11-14 重新浇筑的话 成本高了点
点评 glylc 发表于 3楼 2014-11-14 这个还真不好处理,其实最简洁明了的,就是全部凿除重新浇筑,这样反而直接处理的范围是跑模部分及受影响的部分并结合施工规范及验收标准等处理好接茬部...重新浇筑的话 成本高了点
这个墙厚度是多少?如果是200mm厚,那就位移了50%,这也太厉害了。建议拆除重做,估计效果还会好一些,加固处理费用也会不少的,效果不一定可以达到设计的要求。