1.扣件:按结构形式分对接、直角、旋转扣件,扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时,不得发生破环,所用扣件规格必须与钢管外径相同。
2.质量检查:
(1)扣件应有生产许可证、质量检测报告、产品质量合格证、复试报告。
(2)扣件在使用前应逐个挑选,不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝;扣件与钢管接触部位不应有氧化皮;扣件表面应进行防锈处理,油漆应均匀美观,不应有堆漆或露铁。
(3)扣件紧固力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;扣件实验时,紧固螺栓的扭力矩为40N·m。
1.脚手板:可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板不宜大于30kg。
2.相关要求:
(1)冲压钢脚手板板面挠曲不得超出规范允许范围且新脚手板应有产品质量合格证,脚手板不得有裂纹、开焊、硬弯,新旧脚手板应刷防锈漆。
(2)木脚手板宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道,不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手板。
(3)竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作竹串片板、竹笆板。
1.密目网的基本规格为宽1.8米,长6米,记作ML-1.8X6.0 (GB5275-2009);密目网的宽度应介于(1.2~2)m。长度由合同双方协议条款指定,但最低不应小于2m。
2.密目式安全网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2000目,并对建筑物进行全封闭,以防扬尘;规定“1.8×6m的单张(密目)网重(质)量应在3.0KG以上。
3.密目安全网必须为阻燃产品。
4.安全标志编号连同产品合格证在每张密目网右侧配注。
其他需准备材料
质量控制要点:密目式安全网搭时,每个开眼环口应穿入系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。
质量控制要点:安全网搭设应绑扎牢固、网间严密,相邻密目网间应紧密结合或重叠。
脚手架主要构造图
落地式脚手架详图
(1)质量要求:
①立杆基础应按方案要求平整、夯实,并采取排水设施。
②每根立杆底部宜设置底座或垫板;底座、垫板均应准确地放在定位线上;垫板应采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm的木垫板。
③立杆间距一致,严格按照经审批的方案施工。
(2)常见问题:
(3)构造要求:
①脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
②脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
③单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。单排、双排脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
④当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
⑤当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定;端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
⑥脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
(1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨。
(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:
①两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
②纵向水平杆的搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
③当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹穿片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并等间距设置,间距不应大于400mm。
(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
(3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。
(1)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支撑杆件上。
(2)冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严禁倾翻。
(3)脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设;脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm -150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
(1)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。
(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。
(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。
(4)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
(5)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。
(6)当脚手架下部暂时不能设置连墙件时应采取防倾覆措施。当设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在450-600之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
构造要求:
(1)高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
(2)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至杆端距离不应小于100mm。
(3)开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置。
(4)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在450--600之间。
(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。