石材干挂应注意哪些问题?

发表于2004-12-16     5288人浏览     12人跟帖     总热度:10  

 发表于2004-12-16   |  显示全部楼层      

4

楼上说的很对,对于石材幕墙,干挂件及方管都应该注意对力学性能的检查,我们曾投一个标,是室内10m高的干挂石材墙面,我们报的是8#槽钢,有家就报的6#槽钢,就这项就隔了不少.虽然他们是中标了,但这个就不好说了,最后6#槽钢能否做下去就吃不准了.安装、连接件一般都应该刷防锈漆的.在施工工艺上一般工人都应该能做到表面平整,横平竖直.

 发表于2004-12-16   |  显示全部楼层      

20

关于用什么材料,你应该按照施工图来决定,他不可能没有的.如果没有施工图,你最好问清甲方具体怎么操作,再说钢结构的应该不是小工程啊,要不就太浪费了,那样的工程应该不会出现这样的情况啊.直接找设计单位问,不过8#应该是够了.

 发表于2004-12-16   |  显示全部楼层      

22

更正个问题,槽钢必须使用镀锌的,不允许使用刷防锈漆的.至于使用多大的槽钢,刚才同事说8#软了,我也不清楚,最好能计算下了,因为如果小了不安全,大了又浪费.