石材干挂应注意哪些问题?

发表于2004-12-16     5280人浏览     12人跟帖     总热度:10  

现在有一个石材外幕墙的工程。由于本人的经验有限,想请教一下各位专家,外墙石材干挂应注意哪些问题?
主材由甲方供应,工程量7000平米,工期很短大概只有3个月。
本人很急啊!
扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

2

首先,应该对石材干挂的预埋铁件进行拉拔试验,铁件应为不锈钢材质,安装后应保证石材表面的平整度和垂直度及石材对缝的直线度。

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

3

那也就是说要注意隐蔽工程质量问题,要谢谢楼上的朋友。

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

4

楼上说的很对,对于石材幕墙,干挂件及方管都应该注意对力学性能的检查,我们曾投一个标,是室内10m高的干挂石材墙面,我们报的是8#槽钢,有家就报的6#槽钢,就这项就隔了不少.虽然他们是中标了,但这个就不好说了,最后6#槽钢能否做下去就吃不准了.安装、连接件一般都应该刷防锈漆的.在施工工艺上一般工人都应该能做到表面平整,横平竖直.

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

9

我接触的工程是层高6.5m,幕墙总高度为14m。(共2层)
主体结构是全钢结构的,也就是说。 幕墙主龙骨能受力的地方只有:地面、6.5m高的结构钢梁和13m处的二层结构钢梁。
那么在这种情况下要使用多大的槽钢做主龙骨才能满足要求呢?
请各位专家赐教!!!!
谢谢!!!!

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

12

呵呵!!
麻烦各位了,我真是着急啊!
进请敬请各位同僚相助!
滴水之恩,必当涌泉相报!!!
谢谢各位支持!感激不尽!

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

18

先感谢一下楼上的热心的同志,有空要请你吃饭啊!

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

19

哈哈,谢谢,你的心意我领了~~~~~~~~~~~~~~~
饭就不用请了,大家互相学习~~~~~~~~~~~~~~~

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

20

关于用什么材料,你应该按照施工图来决定,他不可能没有的.如果没有施工图,你最好问清甲方具体怎么操作,再说钢结构的应该不是小工程啊,要不就太浪费了,那样的工程应该不会出现这样的情况啊.直接找设计单位问,不过8#应该是够了.

 发表于2004-12-16   |  只看该作者      

21

不会吧?8#的槽钢做主龙骨?
现在我们想精确一下钢材用量,但是我们用的主龙骨是14#啊