五月活动---上海某装修工地现场图片,来找茬

发表于2009-05-18    4337人浏览    10人跟帖    总热度:53  

上海某装修工地现场图片,来找茬
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2009-05-18 20:27:56

 发表于2009-05-22   |  只看该作者      

8

现在现场可以用拖线板吗?我上一个工地要求特别严,施工用电一律用手提电箱,不允许用拖线板,但是好像每个工地的要求都不一样。有没有这方面相关国家规定呢?

奖励      

  •    队长范  奖励于 2009-05-22 16:45:07

 发表于2009-05-22   |  只看该作者      

9

以下是引用你说我容易吗在2009-5-22 8:41:00的发言:现在现场可以用拖线板吗?我上一个工地要求特别严,施工用电一律用手提电箱,不...
当然不能用了。

奖励      

  •    system  奖励于 2009-05-22 18:28:09

 发表于2009-05-22   |  只看该作者      

10

毛病不少,但都是通病,各个工地都会多多少少的发生这些事情:
1、安全方面:
(1)人字梯使用不规范;
(2)二级电箱设置不正确;
(3)不能用手提电线板,必须使用三级电箱,且必须一机一箱;
2、质量方面吊顶丝杆不能固定在通风等设备支架上;

奖励      

  •    队长范  奖励于 2009-05-23 05:36:27

 发表于2009-05-23   |  只看该作者      

11

除了10楼说过的,我认为还有2点
1、穿线管不应用PVC管,而应采用金属管;
2、水泥的现场存放,下面应垫起存放。

奖励      

  •    队长范  奖励于 2009-05-24 07:39:47

 发表于2009-05-23   |  只看该作者      

12

以下是引用dearwhli在2009-5-22 17:32:00的发言:毛病不少,但都是通病,各个工地都会多多少少的发生这些事情:1、安全方...
(2)二级电箱设置不正确;是指哪里不正确呢???

奖励      

  •    system  奖励于 2009-05-23 23:44:04

 发表于2009-05-23   |  只看该作者      

13

以下是引用狼之图腾在2009-5-23 11:11:00的发言:除了10楼说过的,我认为还有2点1、穿线管不应用PVC管,而应采用金属管;2...
1、穿线管不应用PVC管,而应采用金属管;
吊顶内穿线管应该用金属管,确实是规范规定,但不知道现场施工起来,用PVC是不是很普遍呢??

奖励      

  •    队长范  奖励于 2009-05-24 07:39:58

 发表于2014-01-10   |  只看该作者      

14

还有个地方,第一张图片上显示有个人头没带安全帽

 发表于2014-01-20   |  只看该作者      

15

同意以上各常委意见

 发表于2014-02-11   |  只看该作者      

16

呵呵,其实这些都是施工现场经常出现的问题。1、临时用电安全问题;2、借用吊杆的问题;3、因为消防要求,PVC改为JDG管(地下KBG管)盒也用金属的;4、施工现场管理等等问题。
其实就是我们自己管工地也经常出现这样的问题。但是,要勤检查,多敦促,强化安全文明施工的意识及相应配套。

 回帖后跳转到最后一页