各位高手,请问宾馆的卫生间,内铺墙地砖,做好2遍防水,存水试验都没问题,之后如果干铺地砖(地砖上是淋浴区,有个档水坎)干铺混凝土厚度在3到5公分左右,宾馆营业后部分走廊或房间(挨着淋浴区一侧)内墙角一圈乳胶漆是湿的,还会发霉。如果地砖也湿贴,就是和墙砖一个贴法,这情况就基本没有了。但这湿区地砖湿贴会空鼓,泥瓦工控制倾斜度和平整度也不好掌握。不知各位的卫生间如果有这样的淋浴区,地砖都怎样贴的?请教请教呀
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    ihappy76  奖励于 2008-11-21 17:12:50 中     

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

2

墙角漏水发霉应该和瓷砖干贴湿贴没有关系,这个位置发霉一般都是防水层墙面和地面90度开裂造成,至于瓷砖空鼓的问题就是工人水平问题及管理不到位造成的

奖励      

  •    ihappy76  奖励于 2008-11-21 17:13:11 中     

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

3

90度转角的位置我们一般都预先制作止L型水条,外面可以买,也可以用油毛毡裁成200mm(墙地面各压100mm)的条状,在墙面找平时,做好。然后再做2遍防水。呵呵,规范里是没有的,我们公司都是这么做的,小日本的做法

奖励  信誉分+20    

  •    ihappy76  奖励于 2008-11-21 17:13:31 中     回复求助

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

4

以下是引用xzxwsx在2008-11-21 9:10:00的发言:90度转角的位置我们一般都预先制作止L型水条,外面可以买,也可以用油毛毡...
本人认为用卷材防水必须做好收口部分的施工

奖励      

  •    zhugang6530  奖励于 2008-11-21 21:38:11 中     

 发表于2008-11-21   |  只看该作者      

5

淋浴区,估计是防水高度不够1800以上,或没有防好。根据以上现象。