有施工过岩棉吸声顶棚的吗?

发表于2008-11-16     3149人浏览     10人跟帖     总热度:10  

工程上遇到岩棉吸声顶棚
05J909中的做法:
顶板预留钢筋头500*500间距布置
40mm岩棉板
200*200圆6钢筋网片
5mm粉刷石膏,内设网格布,
腻子涂料饰面
只知道这个工序,具体工艺不太了解,
扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-11-17 17:14:56

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

2

顶板预留钢筋头500*500间距布置
40mm岩棉板
以上两个对,但下面的就好象有点不对了,200*200圆6钢筋网片内设网格布,5mm粉刷石膏好象不是很对,200*200间距太宽了,网格布不受力,怎么刷石膏?增加1mm钢丝网挂网格布还能施工。
你看清楚点,有没有漏项?

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-11-17 17:15:22

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

3

05J909《工程做法》
相关矿棉板吸音吊顶

奖励      

  • 奖励于 2008-11-17 18:18:40

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

4

我没做过这类吊顶,但有些这方面的资料,不知道你能否用得到!
矿物棉装饰吸声板顶棚施工工艺

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-11-17 18:19:52

 发表于2008-11-19   |  只看该作者      

5

晕了,声学装修工程我做过,都是搁置的吸声材料,没见过这么做的,三楼的做法我都做过,就没你的这种做法,我理解的按图集的做法应该是:
1、预留钢筋,钢筋长度比岩棉板厚度长一点,
2、装上岩棉板,电焊200*200钢筋网,使岩棉固定,多余钢筋头切掉,
3、刮一遍石膏,就在岩棉上刮,连钢筋网片一起满刮,
4、在湿润的情况下铺上网格布,再刮一遍石膏,
5、等石膏硬化后刮腻子
这样做下来可能平整度较差,而且,刮腻子时不能使劲,不然石膏层会破损,什么时候的图集啊,不然让设计指导一下了。
稳妥一点还是在钢筋网片上挂钢丝网,填嵌水泥砂浆,然后再刮腻子,比较保险。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-11-20 18:22:16

 发表于2008-11-20   |  只看该作者      

6

以下是引用wuhuanhui在2008-11-19 20:18:00的发言:晕了,声学装修工程我做过,都是搁置的吸声材料,没见过这么做的,三...
能否上传相关的资料及案例图片等?期待!

奖励      

  • 奖励于 2008-11-20 21:18:34

 发表于2008-12-08   |  只看该作者      

7

今天开始施工了,岩棉很不好固定,要一块一块的用网片压,计划明天先用螺母加垫片把岩棉固定后再整体绑扎钢筋,不过不知道以后平整度如何控制,还有就是阳角处

奖励      

  • 奖励于 2008-12-09 17:22:29

 发表于2008-12-10   |  只看该作者      

8

用点胶水先贴,基本粘住不掉下来就可以了,可以跟设计商量一下,采用4MM@100*100mm钢丝网片代替原来的6mm@200*200mm,比较好一点,阳角位置一定要有一根钢丝。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 19:34:37

 发表于2008-12-10   |  只看该作者      

10

新来的,这种吊顶还没做过,来学习一下。嘿嘿

奖励      

  • 奖励于 2008-12-11 00:59:08

 发表于2008-12-26   |  只看该作者      

11

岩棉固定上去了,没有用圆6钢筋,用的是孔距50mm的钢丝网片,今天开始抹石膏,结果半天5个人才抹了几平米,石膏在50孔距的网片上挂不住.而且抹上的那点也是和网片黏结,和岩棉粘不上,有人给支个招吗?

奖励      