以下是引用沙漠荷花在2005-8-27 19:25:00的发言: 卫生间的地漏应该再多一个的,那就是在防水层与地砖之间的水泥层加做地漏。一般做在浴缸或者淋浴房的下面。也就是说浴缸或者淋浴房的下面要两个地漏。一个是浴缸或者淋浴房的下水,另一个是水泥层的积水。 原因:我们在用水的时候一般会在浴缸或者淋浴房外的地砖上有积水,而这一部分的水是通过外地漏流走的,但是我们忽略了一个问题,那就是水也会沿着地砖的缝往下渗漏的,直接流到水泥层里面去,一直积压在防水层里面,而我们平常做的没有考虑这方面的出水问题,所以大部分的家庭里的卫生间都存在着这个问题,当水越来越多,它的水位超过卫生间门口的踏步底下的水泥层时,它就会往外溢出来,直到整个屋里,这就是为何卫生间的门及门口的木地板为何会产生霉斑的原因,所以在咱们的屋中央有水也就不足为奇了啊,只是有些人家没那么厉害而已,所以我在这告诉同行们,如果可能的话尽量加做这个地漏。 我以前碰到过好几起这种投诉,刚开始以为是他们用水不小心,后来才知道,原来是这。 望各位同行共勉。 大家感觉我说的还有点道理的同志们,顶顶啊!给我加加油! 希望能与更多的同行成为朋友。 本人在上海工作,工作QQ:313759223 这个问题我想过,我们是这样处理的。但是我们没有安装地漏。我们做防水时把卫生间坡度的最低点设在排水立管处,防水做完试水后在防水层最低点排水立管上用5厘钻咀钻几个小孔来排水。 |
以下是引用沙漠荷花在2005-8-31 13:25:00的发言:楼上的高手啊,谢谢你们的参与,26楼的,你的处理方法很不错.... |
以下是引用ihappy76在2005-9-3 13:48:00的发言:[quote]以下是引用xyz_00在2005-8-29 13:36:... 最好给个管根防水做法节点详图。 打了孔水会不会顺排水立管流到楼下呢?答:不会,因为孔是在防水层上面打。注意要有一定的向下倾斜度。排水立管一般的防水方法都是分二层做的,这点可以问一下做土建施工的。孔不能打得太多,三个就够了 |