屋顶装饰玻璃栏杆

发表于2009-01-05     3634人浏览     7人跟帖     总热度:10  

 发表于2009-01-19   |  显示全部楼层      

5

1玻璃栏杆
1 设计
(1) 住宅工程人流集中的场所不宜设计承受水平荷载的玻璃栏杆。
(2) 承受水平荷载的栏杆玻璃应具有抗冲击性能,使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹胶玻璃,当临空高度为5m及以上时,应使用钢化夹胶玻璃。室内非临空的栏杆玻璃,可选用厚度不小于5mm的钢化玻璃或厚度不小于6.38mm的夹胶玻璃,且最大许用面积不超过JGJ113中6.1.2的规定。
2 施工
(1) 临空栏杆玻璃安装前,应做抗冲击性能试验。试验方法详见附录A。同时应检查玻璃周边切口必须平整,外露部分磨光倒角,防止玻璃自爆。
(2) 栏杆玻璃的镶嵌深度:两对边固定不小于15mm,四边固定不小于10mm,并用硅酮耐候胶封严。立放玻璃的下部可用氯丁橡胶垫衬,玻璃与边框或玻璃之间要有空隙。
(3) 螺栓固定:每块玻璃不少于四颗,螺栓直径不小于8mm,且必须是不锈钢或铜质螺栓。安装时,玻璃孔内和两侧均应垫尼龙垫圈、垫片,金属不得直接接触玻璃。
香港设计师很喜欢在别墅,复式房阳台使用这种纯玻璃栏杆,一般做法是:
1.定做不锈钢嵌槽,深度不少于150mm,一般不少于玻璃高度的20%
2.嵌槽内用不锈钢对敲螺丝固定双层12mm夹胶钢化玻璃
3.不锈钢槽整体嵌入墙体内
对于这种做法我也一直质疑,但是很多开发商都采用过,我也趴在上面试过,受力应该问题不大,但总觉得不安全。也没找到过此类规范说明

奖励      

  • 奖励于 2009-01-19 18:16:21

g013zqy

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

1 粉丝

6 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20