屋顶装饰玻璃栏杆

发表于2009-01-05    3604人浏览    7人跟帖    复制链接  只看楼主

施工照片中玻璃栏杆做法的可行性与说服性?
如何计算玻璃?
从而确定玻璃不会被风吹下来?
保证玻璃栏杆的功能性?
请高手指点!

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    sss1  奖励于 2009-01-06 17:33:50

 发表于2009-01-14   |  只看该作者      

2

这个还真是个问题,玻璃安全上看上去真危险,希望高手回答

奖励      

  •    syl1010  奖励于 2009-01-16 19:05:13

 发表于2009-01-14   |  只看该作者      

3

这个还真是个问题,玻璃安全上看上去真危险,希望高手回答

奖励      

  •    syl1010  奖励于 2009-01-16 19:05:19

 发表于2009-01-19   |  只看该作者      

5

1玻璃栏杆
1 设计
(1) 住宅工程人流集中的场所不宜设计承受水平荷载的玻璃栏杆。
(2) 承受水平荷载的栏杆玻璃应具有抗冲击性能,使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹胶玻璃,当临空高度为5m及以上时,应使用钢化夹胶玻璃。室内非临空的栏杆玻璃,可选用厚度不小于5mm的钢化玻璃或厚度不小于6.38mm的夹胶玻璃,且最大许用面积不超过JGJ113中6.1.2的规定。
2 施工
(1) 临空栏杆玻璃安装前,应做抗冲击性能试验。试验方法详见附录A。同时应检查玻璃周边切口必须平整,外露部分磨光倒角,防止玻璃自爆。
(2) 栏杆玻璃的镶嵌深度:两对边固定不小于15mm,四边固定不小于10mm,并用硅酮耐候胶封严。立放玻璃的下部可用氯丁橡胶垫衬,玻璃与边框或玻璃之间要有空隙。
(3) 螺栓固定:每块玻璃不少于四颗,螺栓直径不小于8mm,且必须是不锈钢或铜质螺栓。安装时,玻璃孔内和两侧均应垫尼龙垫圈、垫片,金属不得直接接触玻璃。
香港设计师很喜欢在别墅,复式房阳台使用这种纯玻璃栏杆,一般做法是:
1.定做不锈钢嵌槽,深度不少于150mm,一般不少于玻璃高度的20%
2.嵌槽内用不锈钢对敲螺丝固定双层12mm夹胶钢化玻璃
3.不锈钢槽整体嵌入墙体内
对于这种做法我也一直质疑,但是很多开发商都采用过,我也趴在上面试过,受力应该问题不大,但总觉得不安全。也没找到过此类规范说明

奖励      

  •    syl1010  奖励于 2009-01-19 18:16:21

 发表于2009-02-12   |  只看该作者      

6

还有种加固方式,就是在第5楼所说的工艺基础上,玻璃内侧贴安全膜(1mm厚),这种膜在玻璃完全破碎的基础上也可以阻挡一子弹的冲击立.

奖励      

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

7

这个属于单边落槽玻璃了
按照规定,你这么高的高度,属于不符合规范~~~~

奖励      

  •    lxc8435984  奖励于 2010-08-13 16:53:54

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

8

学习了,从来没这样做过呢。

奖励      

  •    lxc8435984  奖励于 2010-08-13 16:54:02

 发表于2010-10-15   |  只看该作者      

9

这种栏杆其实很安全,玻璃要经过计算,当然主要荷载是风荷载,这有计算公式可以套的,根据经验,这个栏杆的玻璃至少要用10+1.52+10mm厚夹胶钢化玻璃,玻璃下端采用钢板槽(通长)夹紧玻璃,根据经验,槽深至少150mm,槽钢板厚10mm以上

奖励      

  •    system  奖励于 2010-10-15 23:51:38